关于变频水泵变频器参数名称的解释 反馈量偏置,这个值默认是0%,范围-100~100 反馈量増益,

关于变频水泵变频器参数名称的解释
反馈量偏置,这个值默认是0%,范围-100~100
反馈量増益,默认是1.0,范围0~10
pid休眠频率,默认是0.01,范围0至上限,厂里让我设45
pid休眠唤醒值,默认0.01,范围0~100,
以上四个参数我不理解,谁能帮忙解释,还有进行调节会有什么效果,还有第三个设为45有什么作用
谢谢!

反馈量偏置 是变频器内部检测反馈信号 的一个修正值。在检测回路下手!
反馈量増益 是对反馈输入信号进行一个调整,例如输入是4MA 电流, 叠加一个增益值可能就是5MA 。此在输入信号下手。

休眠和唤醒是恒压供水专用变频器需要设置的两项参数
如果管网压力到达设定压力并且持续一段时间就会进入休眠模式,关掉所有泵
当有人用水,管网压力下降,下降到设定的唤醒压力时,变频泵自动启动,即为唤醒
唤醒压力低于休眠压力。
你的pid休眠频率,厂里让我设45 可能在水压稳定的时候, 电机还是进行45 HZ 的频率进行运作。 当达到唤醒值后, 变频器值对电机进行PID 调节。 你按照厂家的参数设定好 试运行看看,是不是我以上说的那样。
以上只是个人的见解, 还请各位多多指教。 打了那么多字很辛苦的。 你懂的·····追问

明天还要问厂家,目前情况是这样的,休眠频率设45,然后唤醒值设高了,就不会停泵,设低了就降一两个压才会启动,现在设50,启动时频率一下子提上去了,感觉达不到变频的效果,帮忙分析一下

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-15
没用过水泵专用的变频器,我感觉反馈量偏置就是校验0用的。增益就是放大信号的,休眠频率就是停止45分钟,唤醒值就是达到设定的值,就会启动。