我的电表是60A三相电 2个电机一个是7500W一个是4500W 请问可以吗? 功率可以用吗?应该要多大?

我的电表是60A三相电 2个电机一个是7500W一个是4500W 请问可以吗?
干活后功率还要大 ! 请问可以吗?、

电表有点小,应该每个电机安装一个电表最保险或者安装一个100安左右的大电表
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-18
380V、三相电机、功率因数按cosφ=0.8算,每kW单位电流为2A,一个7500W和一个4500W 的电机的额定电流约为(7.5+4.5)×2=24A,远小于电表60A,完全没问题。按估算,60A电表应该可带总功率总功率约为60/2=30kW的电动机。这还是保守算法,因为现在出产的电机cosφ=0.85左右,相同容量电机的额定电流还要小些,因此还可适当多带一些。
第2个回答  2011-05-23

那就是你 用一项的电了220V,730度的表用的多!三项不平衡!要是三项都用的情况那就是0度的表坏了!
第3个回答  2011-05-18
没有一点问题,一点也不会小,更没有必要换100A电表,干活是用电总功率最好不要超过18KW,总功率不要超过30Kw为好!还要保证三相基本平衡
第4个回答  2011-05-18
没问题用功率除以电压就=电流
第5个回答  2011-05-18
目前是可以的,如果你以后还要加设备,最好装个大的,最好是用互感器检测的。