今年的新房,刚通暖,是小区自己烧的锅炉,但是一个月过去了,我的房子依然很冷(客厅15-16度,卧室12-14度),顶楼26楼,找过多次物业以及地暖公司,他们也排过气,清了滤网,调节了阀门,但是室内依旧很冷,他们就说是因为我这是顶楼,而且铺的木地板,没办法。别的住户的供暖还都可以,唯独极个别家不热。
我的进水挺热,但是回水是温的。(每个支路都分别开过,应该没有堵塞)
听说加循环泵可以升温,但就是不知道该如何加,选择什么功率,扬程和流量?
地热循环泵需要安装在地热的回水杠上,最好是并联在回水杠上,并且需要安装控制阀门优点:
1、防止地热循环泵出现问题时可以关闭阀门供暖不受影响。
2、可以利用阀门随意选择使用泵的时间。
如采用串联的方式安装在回水杠上,地热循环泵出问题反而增加了回水阻力,事得其反,阻力增加。
地热安装循环泵,主要作用就是给你的管道内加压,增压后管道的压力增大,水流速度会增快,从而增加循环速度,使你的地暖热释放增多,房屋变得暖和。
地暖不热的解决办法:
1、安装前地面处理
地面以两米为半径圆内必须水平,高低差不超过3mm。地面必须完全干燥,同时进行地热加温试验,进水温度至少达50℃,以确保采暖系统运行正常。且要保温24小时以上,使地面干透,确保含水率符合标准。
2、注意安装工艺细节顺序
采用悬浮式安装,地板通过垫层材料紧贴地面,地板和地表之间不能有缝隙,而地板之间要预留较大收缩缝隙。由于水热辐射采暖释放的潮气量大,因此要注意防潮。
此外,要使用地热地板专用胶;不能铺胶垫;也不能打龙骨,因为这样缝隙间会留有空气,空气的导热系数低,不利于传热。
3、使用专用纸地垫
地面和地板之间的地垫一定要使用地热专用纸地垫,导热快、不变形。
4、施工时地表温度不能太高
施工时,若地表温度过高,地面下的铝塑复合管道可能会熔化。
谢谢你的回答,我们的计费是按照面积计费的,你所说的混水器我也看过,代价太高,主要是不知道装上是否有效果,与其那样还不如直接用空调取暖算了
追答空调还不如卧室装个电暖器好用呢 也许明年就好了呢 先坚持一年吧 呵呵 我连房子还没有呢
追问现在小区里物业的一个熟人给我说,怎么找他们都没用,应该找开发商,因为这个小区的热交换站不给力。兄弟,努力奋斗吧
追答开发商在三年内都会留个负责人在小区的,负责一些像漏水啊什么的事。能找到问问他们,
追问恩恩,现在已经在找了,这些天已经用上电暖气了,冷的已经打吊瓶了
本回答被提问者和网友采纳问题是物业不管了,说如果要把你这个房子弄热,那别人的房间都热的不行了
我是想加装一台家用的循环泵