郭老师,您好,有个问题想请教您,我公司现有500kW柴油发电机组一台,1250kVA变压器一台,

我们由于某些原因,需要在公司断电的情况下,用发电机带变压器反送电,即将发电机发出的380V的电通过变压器生成10kV,
因为发电机组的断路器额定电流为1000A,所以不能等发电机发出的电压稳定以后合闸,那样的话因为励磁涌流应该合不上闸,所以我们想做个实验,即在发电机未起动前,先将断路器合闸,这样变压器就直接与发电机组连接上了,然后再起动发电机组,不知道这样能否避过励磁涌流,这样会有什么后果?我自己认为有3种结果:1,成功将电送至10kV。2,发电机烧坏。3,发电机不能起动。请郭老师帮我们分析一下,感激不尽!!

1、虽然你的发电机容量有500kW,但一般来说,发电机的开关额定电流1000A已不算太小了,如果变压器所带负荷不是很大的情况下,完全没有问题的,按正常操作步骤进行就可以了;变压器的励磁涌流虽然很大,但时间很短,不必过分考虑;
2、如果变压器所带的负荷比较大,你考虑设备(大型电机)同时启动时的启动电流影响,可以在启动前将变压器的高压侧(10kV)开关打开,发电机启动正常后,再合发电机组的开关将电送到变压器,再合变压器高压侧开关送电到负荷;
3、大型发电机一般都没有开关,就是因为短路电流太大而制造有问题,多采用线路变压器组的情况,即在变压器高压侧设开关;你提前将发电机组开关合上再启动发电机的方案是可行的,但同样有多个设备同时启动的大电流问题,问题的关健不是在发电机组的控制开关,而是控制负荷不能同时启动;来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-22
发电机组是严禁带载启动,除非你能保证没有负载
第2个回答  2011-03-25
你就不能多等下吗?电压稳定很快的吗,几秒的时间而已。。。