我公司有一2mw的发电机组,发电等级10KV,没有并网,自带1250KVA的变压器。昨日发电机组正常的情况下,送1250 变压器时(没有带负荷),变压器高压侧和发电机组同时跳闸。先送1250变压器线路正常,再送发电机组,发电机组和变压器同时跳闸。单送1250变压器用市电供电,线路正常。发电机组发电后,一送变压器,发电机组和变压器高压侧都跳闸呢?
单独送空载变压器线路正常(发电机组不开);或者单开发电机组,发电机组也正常!现在的问题是 不论发电机组先开还是后开,空载变压器都送不上!空载变压器的断路器合闸瞬间,变压器高压侧断路器和发电机组同时跳闸