采用电压互感器和电流互感器有何优缺点。使用时注意什么事项

如题所述

一、采用电压、电流互感器的优点:
1、隔离高压,便于进行安全测量。
2、成比率改变数值,使其适用于已有的各类电表,扩大测量范围。
二、缺点:多了一个环节带来一定的测量误差。
三、注意事项:
1、电压互感器的输出不可短路。
2、电流互感器的输出端不可开路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-16
使用电流互感器 2次侧 接地
使用电压互感器 2次侧 接个保险

选择时 对应输入输出
第2个回答  2011-03-23
1、将一次侧系统的电压、电流信息准确地传递到二次侧相关设备;
2、将一次侧电网的高电压、大电流变换成二次侧的低电压(标准)、小电流(标准),使测量仪表和继电器等装置标准化、小型化,并降低了二次设备的绝缘要求;
3、将二次设备及二次系统和一次高压系统在电气方面很好地隔离,从而保障了二次设备和人身的安全。
电流互感器:①正常工作时二次侧近似于短路状态,一旦开路会给二次侧产生很高的过电压。故运行中的CT二次绕组不允许开路,且不许接熔断器,也不许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备;二次线圈一端接地。②绕组应按减极性连接,经CT接入的仪表内流过的电流方向与将仪表直接接入电路时的方向相同。
电压互感器:①本身阻抗很小,一旦二次侧短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,PT一次侧接有熔断器,二次侧可靠接地。②绕组也应按减极性连接。
第3个回答  2011-03-15
电压互感器是根据变压器原理将一次系统的高电压转变成二次系统的低电压,用于测量和保护等。在运行中应防止二次侧短路。
电流互感器也是根据变压器原理将一次系统的大电流转变成二次系统的小电流,用于测量和保护。在运行中应防止二次侧开路。
如果没有电压互感器和电流互感器就会给高压系统的参数测量带来困难和不安全因数。本回答被网友采纳