33问答网
所有问题
标准16平方的铜线(主线)最多能带几台1.5P的空调?
一单位电工过来问,标准16平方的铜线(主线)带15台空调行不行?我也不会算,所以在这里请教有懂的朋友。
要求是,带的动,且长时间线不能起热。
举报该问题
推荐答案 2007-06-25
15台1.5P的空调,同时开电流约80多安,标准16平方的铜线载流量85.7 A,够用,但有一定温升,要更安全可选25mm2.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/c54PcB4W.html
相似回答
16平方铜线
三相四线
能带多少
个220 伏的
1.5
匹
空调?
答:
16平方铜线发热电流90A 单相220V,1.5P空调额定电流9A,
最多能带30台
。开辅助加热达到15A,最多能带18台。
16平方
铝线
能带几
个
空调?
答:
16平方
毫米的铝线其安全载流量为其截面的5倍,即16x5=80A。如果是1.5匹
空调
正常运行电流约5安,考虑到空调瞬间启动电流比较大但时间极短(1秒钟内启动电流可达正常电流7倍),因此必须考虑冗余量,所以建议
最多带
10
台1.5
匹空调。
16
个
1.5p的空调
和16个热水器能用多大
平方的铜线
或铝线?
答:
16平方的
铝线能承受80A的电流,380V的电是3KW的电量。16平方的铝线能承受80A的电流,220V的电是1.8KW的电量。用房间面积(平方米)计算用多大
的空调
:1P:11-17㎡ 1.25P:18-23㎡
1.5P
:18-25㎡ 2P:30-33㎡ 3P:40-45㎡ 5P:60㎡左右 10P:100㎡左右 按人数计算:每10人=1P。所谓“冷暖”...
大家正在搜
6平方的铜线能带多少瓦
1.5平方铜线能带多少瓦
1.5的铜线能带多少千瓦
10平方铜线能带多少千瓦
三相10平方铜线能带多少瓦
380v10平方铜线能带多少瓦
2点5平方铜线能带多大功率
1.5平方铜线能带3000瓦
飞机上能带烟吗 最多能带多少
相关问题
4平方单股铜线能带3台1.5P的空调吗?
2.5平方铜线(BV)可以带2个1.5P的空调吗?允许最大电...
2.5平方铜线(单条)(墙内)能否用两台1.5P空调,三台电...
请问4平方铜线可以带几台1.5空调
2.5平方的铜线能否带3台1.5匹的空调
1.5P 空调需要多粗的电线?
6平方铜线能带几台1.5匹空调?
四平方的线能带起几个1.5P的空调