变频器模块为什么一上电就炸机

大家好! 我们在调试时碰到这样一台机器,变频器一上电就炸掉一项 (我们用的是两只单管并联组成一项的),还炸掉了充电电阻,检测驱动电阻,放大管等都坏了,从新检测好电源板,主板后,组装上后再次上电又发生跟以前以上的情况,一上电就炸机了,而且还是同一项,。检测电源板,主板都正常,请各位高手指点一下,这可能是怎么回事的?谢谢!

重点检查炸管子的那一项的驱动电压,此现象说明被炸的IGBT在开机时没有得到可靠的关断电压,一般是-10V左右。在不接模块时(三相都不接)测量U,V,W三相驱动电压应该一致。先检查被炸坏的这相上下臂(也就是你说的两只单管)驱动电源是否正常,驱动IC是否工作正常,还要仔细检查栅极驱动电阻是否开路,G、E极之间的旁路电阻开路损坏等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-11
我也是专门维修变频器的,首先一个问题,变频器炸机伴随着驱动部分坏,驱动部分光藕什么的都要检查到位。开关电源部分可以单独测试,一个220v变380v变压器,整流加电容滤波后530v直流电压,串联一个灯泡,包括给整机通电都可以这样测试,先不要带负载。
第2个回答  2011-07-08
有短路了啊,或者驱动板有问题,找我们帮你修
第3个回答  2011-07-07
高低压管同时输出了吧,没有死去吧