2500KW水泵应该用多少的平方的铝线?配多大的柴油发电机?

没有搞错,就是2500KW水泵

2500KW水泵电流:4748A
选用铝导线总面积:S=4748/3=1582.7平方毫米
配柴油发电机功率:P1=2500/0.64=3906KVA
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-06
象2500KW这种大功率水泵一般只有在大型油田注水作业才用得到。而且2500KW的水泵是需要用高压大功率变频器的,根本不能用铝线。柴油机根本就带不起来。
我估计楼主是不是把水泵功率搞错了!追问

没有写错呀,就是2500KW的水泵

追答

如果没写错,那这个水泵需要用高压大功率变频器,直接使用6KV或10KV的电压,而不是380V的电压。

第2个回答  2011-07-06
2500kw不可能是低压电机,更不可能用铝线,单独配发电机做动力更不可能。还不如直接用柴油机做动力带动水泵
第3个回答  2011-07-06
有这么大的水泵?还是低压的?