33问答网
所有问题
60kw三相四线电源要用多大的电能表和互感器?120kw、200kw三相四线电源各要用多大的电能表和互感器?
电机和中央空调控制控制
举报该问题
推荐答案 2011-06-20
三相四线电表统一应用3(6)A的,电流互感器分别为:60kw可用75/5的互感器、120kw可用150/5的互感器、200kw可用250/5的互感器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cBPWPc5BR.html
其他回答
第1个回答 2011-06-17
三相四线有功电度表可用都一样3(6)A的,60kw可用200/5的互感器、120kw可用300/5的互感器、200kw可用500/5的互感器
第2个回答 2011-06-17
三相四线电表统一应用3(6)A的,电流互感器分别为:120/5、250/5、400/5本回答被提问者采纳
相似回答
电表
选择
答:
精度不低于0.5S级,容量不小于20VA的低压浇注式电流互感器;2、电能表:宜选择3×220/380V3×1.5(6)A
,精度不低于1.0级的电子式三相四线电能表;也可采用三只220V1.5(6)A,的单相表代替;二、120kW:1、互感器:应选择变比250/5,...
电表互感器的
选配问题
答:
电流互感器一般会由相应的变比,
一般为X/5
,
60KW
需要
多大的
空开和
电表?
答:
150A的空开,电表用6A感应试三相电能表 配200比5的互感器
。特殊用电负荷是不一样的,例如电机类设备,但是你没有说明负荷特点,包括是不是居民用电负荷等情况,系数都不一样的,按常规的60KW考虑:计算电流为:约114A(功率因数按0.8考虑三相电流)所以空开要选择125空开,电表要通过电流互感器接,...
大家正在搜
三相四线电能表带互感器接线方法
三相四线电能表带互感器接线实物图
三相四线有功电能表怎么接互感器线
三相四线电子式电能表互感器接法
三相四线有功电能表互感器怎么看
三相四线电能表带互感器如何计费
单相电表三相四线互感器
三相四线电表带互感器接线
三相四线互感器智能电表型号
相关问题
请问:60KW需要多大的火表和互感器?谢谢
报装工业用电三项380v60Kw满载时电流一般有多大电表一般...
报装工业用电三项380v60Kw满载时电流一般有多大电表一般...
60KW的电机,要用多大的电流表,电流互感器电压表,