三相380V柴油发电机N线需要接地吗?如果接地,是在发电机的出口接还是在配电柜处接

如题所述

可在出口出接地,发电机中性点接地是最好的选择,但是PE不要和N接到一块!PE可重复接地!只有这样漏电保护器才会到时候发挥作用!回路!追问

非常感谢的指点。我还有一点不明白。在由变压器供电的TN-S系统中,PE线和N线是由漏电保护器的前端从一点引出来的,为什么发电机就不可以,原因是什么?如果不能从发电机出口的N线处引出PE线,那PE线从哪里引出,是否从A级柜的重复接地处引出。

追答

TN-S是三相五线制,PE线是设备外壳,你必须把N线接入漏电输入端,而不是直接把N线接入设备,那样就旁路了,自然合不上闸!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-19
发电机N线、配电柜N线、配电柜外壳接在一起再接地。追问

可是我在发电机出口处把N线和PE线连在一起然后再接地,配电柜外壳也接地,配电箱合不上闸,一合就掉闸,不知道错在哪里?望高手指教!

追答

配电箱合不上闸,一合就掉闸,如果没有合到位就跳闸或合上时电流不大没有异常跳闸,可能是欠压保护、过压保护或其它保护动作等或之前已经动作没有恢复;如果合上时电流大,柴油发电机声音异常跳闸,可能是负荷有短路现象过流跳闸。和接地方式没有关系。

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-06-19
无需接地,如接地应在配电柜
第3个回答  2012-03-01
发电机应单独接地不能与供电接地连在一起。