高压开关柜接地铜排如何选取

如题所述

  开关的短耐电流为31.5KA,那么接地线的面积就不能小于157.5平方毫米,至少需用40*4的铜排。

  高压开关柜的铜排选择主要通过两个方面来选择:
1)回路电流负荷:可以参考低压的。
2)回路短时耐受电流等级:这个涉及到热稳定和动稳定因素,因而强度是必须考虑的因素。
  高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-18
你相排是多大的,就取它的一般,如果图子有要求,就按要求做。
第2个回答  2011-07-02
一般按不低于40*4的铜排来连接.
第3个回答  2011-07-02
去查一下载流量表!国标上应该有!
第4个回答  2011-07-04
向师傅学习