我的电机是 10KV 355KW ,额定电流是25.4A,这样的话,我看高压柜中配的是ABB VD4断路器,额定电流是1250 短路电流是31.5,是不是所选用的型号太大了啊 !谢谢,期待您的答复!
追答你给的断路器的额定电流是1250A,这只是它的这种型号的框架的额定电流,它能不能合理的保护你的设备其实不是要看这个而是要看你的继电保护回路,或者叫二次回路。
电气设备在运行中,由于外力破坏、内部绝缘击穿、或者过负荷、误操作等原因,可能造成电气设备故障或异常工作状态。以上故障最常见的是短路,其中包括三相短路、两相短路、大电流接地系统的单相接地短路,以及变压器、电机类设备的内部线圈的匝间短路。
继电保护是当电气设备发生短路故障时,能自动迅速地将故障设备从电力系统切除,将事故尽可能地限制在最小范围内。
所以你的额定工作电流应该是在这个继电保护电路中来实现,换句话说也就是在这个系统中应该有一个保护装置的设置值是25.4或者略大于25.4
所以你的断路器能否保护你的设备和继电保护有着密切的关系。另外10KV在电力系统中属于中压电力系统,来进行这个系统的设计、施工都是需要有电力施工资质的,这个资质的审查要比380V的低压电力系统复杂的多,所以你要相信设计单位给你的设计是有他的道理的,那我们要做的是尽量多的去弄明白设计者的设计意图并尽可能的做好维护工作。
对,我们是采用综保美国369来进行保护的,可以对电机的过电流,过电压,低电压,过负载,短路电流进行综合保护,设计院采用VD4 额定电流1250A的断路器,其实就是为了工作安全,以防发生事故,毕竟是10KV的高压,非常谢谢您的回答………………
追答不用客气,在我知道的范围内我会尽可能地答复你,就算是知识共享吧。