1250的干变,应该配多大的高压真空断路器?
但现在设计的是VD4,12kV,630A,25kA和VD4,12kV,1250A,31.5kA,都是1250的干变,
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-12-08
根据变压器的额定一次电流配
高压真空断路器
。
如果变压器容量是1250KVA,一次电压是10KV,那么一次
额定电流
为72A,选100A/10KV的断路器
补充:VD4的开关有可能没有小电流的规格。断路器电流选大点是可以的,余量大肯定没坏处,就是成本高点,630A应该足够了,1250A没有必要。本回答被提问者采纳
相似回答
1250的干变,应该配多大的高压真空断路器
答:
1250KVA的干变,配(陕西泰开电气设备有限公司生产)额定电流630A,
电流互感器变比100/5-150-200的高压真空断路器
。
己知变压器容量怎么选择
高压
开关柜
答:
配电网的断路器,一般容量较小,
630/20或1250/31.5基本都够了
,电厂的才用到大的2500/50及以上的
己知变压器容量怎么选择
高压
开关柜
答:
主要看变压器上级电网的短路容量,真空断路器的热稳定电流确定好了
。高压开关柜的铜排选择主要通过两个方面来选择:1)回路电流负荷:可以参考低压的。2)回路短时耐受电流等级:这个涉及到热稳定和动稳定因素,因而强度是必须考虑的因素。如果是干变带外壳,也可称为变压器柜。可以和开关柜布置在一起。如果...