33问答网
所有问题
施耐德ATV71N250变频器经常跳闸,显示电机短路?
各位好:我这里有两台施耐德ATV71N250变频器带动一台200KW电机,一台变频器为备用,但在使用过程中两台变频器均报电机短路跳闸,电机更换过,电缆更换过,请高手帮帮忙,是什么原因?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-12-05
我记得这个报警是可以屏蔽的,一般这种故障是模块的问题或者电流互感器的问题,当然主板出了问题也会这样
第2个回答 2010-12-05
断开负载电机看是否依旧报短路,若依旧就是变频器内部检测电路误动作
本回答被网友采纳
第3个回答 2010-12-05
查看下线路是否有问题、、、若是没有,那就需要维修变频器了
第4个回答 2010-12-06
变频器误动作 排除干扰源 问题应该能解决
相似回答
施耐德变频器atv71
报有阻抗
短路
是什么意思
答:
连接线异常
。施耐德变频器与电机之间的连接线某一相开路或者是相与相之间有短路情况,这种情况下启动变频器也会报故障代码,容易给人造成误区以为是电机有问题,可以用摇表测量下电机和连接线,若是连接线问题更换即可。施耐德,全称为施耐德电气有限公司,是世界500强企业之一,是全球顶级电工企业之一,1836年...
施耐德ATV71变频器
偶尔报
电机短路
故障是什么原因?
答:
答: 这是个软故障,非常不好查找
。1、注意观察变频器是加速时,报电机短路故障,还是减速时,报电机短路故障。如果在加、减速时报故障,
可能是变频器IGBT元件及回路线的问题
,灰尘太大、绝缘损坏等;2、如果在运行中报故障,电机回路的可能性大,线路太长,分布电容增大,致使电机与线路的漏电流超标。...
施耐德ATV71变频器
停机后报
电机短路
故障,重新断电复位后又能正常使用...
答:
建议您先检查一下从变频器到负载之间的电缆是否有破损
,在检查一下负载是不是有问题,比如电机轴有问题。负载相间有没有测量过绝缘。