在供水设备的设计和计算中,流量和扬程是两个关键参数。以下是它们的基本计算方法和公式的说明。
**流量计算:**
流量(Q)通常以立方米每小时(m³/h)来表示。计算公式为:
\[ Q = \frac{(m \times q)}{t} \times K \]
其中:
- \( m \) 是用水人数,
- \( q \) 是用水标准(例如,每人每天的用水量),
- \( t \) 是用水时间,
- \( K \) 是小时变化系数(考虑不同时间段用水量的变化,一般取值在1.5到2.5之间)。
例如,如果一个小区每户按4-5人计算,每人每天用水标准为300升,用水时间为12小时,变化系数取2,那么流量计算如下:
\[ Q = \frac{(4 \times 300 \times 12)}{1000} \times 2 = 34.56 \text{ m³/h} \]
**扬程计算:**
扬程(H)是指水泵提供的能量,使水能够克服重力和管道阻力到达所需的高度。扬程的计算与建筑的层数和最低水压有关。每增加一层,扬程通常增加4米。如果建筑层数为n,最低水压为p,则扬程H可以表示为:
\[ H = n \times 4 - p \]
其中:
- \( n \) 是建筑的层数,
- \( p \) 是最低水压(通常以米水柱为单位)。
**案例演示:**
假设一个小区有8栋楼,每栋15层,每层8户,自来水管道压力为0.15-0.35MPa,市政工程水管管径为DN250。求该小区的最大供水量和扬程。
1. 流量Q的确定:
\[ Q = \frac{(4 \times 8 \times 15 \times 8 \times 2 \times 300)}{12} \div 1000 = 192 \text{ m³/h} \]
取整为Q=200m³/h。
2. 扬程H的确定:
小区所需水压力H=67米,减去市政管道压力0.15MPa=15米,最终设备所需扬程为H=67-15米=52米,取整扬程=60米。
3. 验证水量是否高于市政供水量:
根据国家建筑给排水设计规范,生活给水管道的水流速取1.0-1.5m/s,此处取V=1.2m/s。市政管道流量Q=πr²V=212m³/h。市政供水量大于小区所需供水量,选型合理。
以上案例中,流量和扬程的计算遵循了相应的规范和标准,确保了供水系统的有效运行。