肯定有计算公式,\x0d\x0a流量Q(m3/h)计算\x0d\x0aQ=[(m×q)/t]×K\x0d\x0a  即:最大每小时流量(m3/h)\x0d\x0a={【(用水人数×用水标准)】/(用水时间×1000)}×小时变化系数\x0d\x0aK——变化系数(一般为1.5-2.5)\x0d\x0aq——用水标准(华南一般采用300升/人.日;高级住宅采用400升/人.日)\x0d\x0at——用水时间(一般采用12小时/日)\x0d\x0am——用水人数(一般一户按4-5人计算)\x0d\x0a1000——升与m3/h之间的单位换算率\x0d\x0a扬程\x0d\x0a  扬程H(m)计算\x0d\x0a  建筑层数:1,2,3,4,5,6,7,8,9...\x0d\x0a  最低水压:15,19,23,27,31,35,39,43...每增加一层扬程增加4米\x0d\x0a  说明:建筑物所需有效供水压力减除市政供水或外来水压即为设备的扬程。\x0d\x0a  验证流量\x0d\x0a  在保证计算不出错的情况下,若计算出的流量小于自来水管道流量即计算正确。\x0d\x0a--------------------------------------------------------------------------------\x0d\x0a  案例演示\x0d\x0a  某城市小区,共有8栋楼每栋15层,楼房标高67米,每层8户,自来水管道压力为0.15-0.35MPa,市政工程水管管径为DN250。求该小区的最大供水量和扬程?\x0d\x0a1.流量Q的确定\x0d\x0aQ={(用水人数4×8栋×15层×8户×小时变化数2×华南用水标准300L/人)/时间12小时}÷进率1000\x0d\x0aQ=192m3/h,取整为Q=200m3/h\x0d\x0a2.扬程H的确定\x0d\x0a  小区市所需水压力H=67米,减去市政管道压力0.15MPa=15米\x0d\x0a  最终设备所需扬程为H=67-15米=52米,取整扬程=60米\x0d\x0a3.验证水量是否高于市政供水量\x0d\x0a  按照GB50015-2003《国家建筑给排水设计规范》要求,生活给水管道的水流速取1.0-1.5m/s,此处去V=1.2m/s\x0d\x0a  故市政管道流量Q=πr×r×V=3.14×0.125*0.125*3600=212m3/h\x0d\x0a  由此,市政供水量大于小区所需供水量,选型合理。