35平方铝电缆能带多少千瓦?

如题所述

35平方铝芯电缆能带55.2千瓦。
由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ35平方的铝线安全电流近似105A。所以功率P=1.732*0.38*0.8*105=55.2千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V。功率为55.2千瓦在电流为105安的正常范围之内。
在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。
一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-15

35mm²铝芯导线能承受三相负载约58.2KW,能承受单相负载约19.4KW。

    35mm²铝芯塑料绝缘导线在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为130A;

    考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:130×(1-20%)≈104A;

    计算承受三相功率:P=UI√3cosφ=380×104×1.732×0.85≈58.2KW;

    计算承受单相功率:P=UIcosφ=220×104×0.85≈19.4KW;

    能带多少功率与导线的载流量有关,导线的载流量又与导线绝缘材质、敷设环境、敷设方式、配电距离等有直接关系的。

    铝合金电力电缆是以AA8000 系列铝合金材料为导体,采用特殊辊压成型型线绞合生产工艺和退火处理等先进技术发明创造的新型材料电力电缆。

    合金电力电缆弥补了以往纯铝电缆的不足,虽然没有提高了电缆的导电性能,但弯曲性能、抗蠕变性能和耐腐蚀性能等却大大提高,能够保证电缆在长时间过载和过热时保持连续性能稳定

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-03-18
根据口诀:
10下五,100上二。
25,35,四三界。
70,95,两倍半。
穿管温度,八九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
铝芯线35mm:载流量=35*3=105A
设备功率=105*1.732*0.8*0.38=55kw
铜芯线35mm:按50mm铝芯线算,载流量=50*3=150A
设备功率=150*1.732*0.8*0.38=78kw
以上计算是以25℃环境温度条件下,若果环境温度过高,计算结果还要打9折
查载流量手册:
YJV22-0.6/1kV-35mm型3-5芯电缆,载流量:铜芯170A,铝芯130A
VV22-0.6/1kV-35mm型3-5芯电缆,载流量:铜芯140A,铝芯110A
根据载流量再算出设备功率
电缆过长,要校验电压损耗,一般要求小于5%
计算电压损耗要知道电缆单位长度的阻抗R0和电抗X0,及设备的有功P30和无功负荷Q30,才能算出,公式如下:
△U=[(P30*R0*l)+(Q30*X0*l)]/Uc
l为电缆长度,u为额定电压。
如果大于5%,需要换较大截面电缆。
第3个回答  2021-01-01