德力西变频器外部端子控制启停COM和D11还是FM1开关接哪两个端子呢?

如题所述

外部端子控制启停,需要接的是DI1和COM,而不是FM1和COM,DI1是数字量输入端子,而FM1是模拟量输出端子。

一、变频器输入控制端子

输入控制端子分为模拟量输入控制端子和触点(数字)输入控制端子。模拟量输入控制端子一般为控制变频器的工作频率、PID反馈信号输入、热敏电阻检测信号输入等;触点输入控制端子又分一般控制端子和多功能控制端子,进行变频器功能的切换。    

1、模拟量输入控制端子。

模拟量输入控制端子有专为控制频率而设置的可调电阻控制端( VRF)和模拟电流输入控制端(1RF),控制端子如图1-54所示。图中“+V”端子为频率设定电位器的正电源端,它为电位器提供稳定的标准电源;“CM”是输入端子的公共“0”电位端;“VRF”是频率控制端,改变电位器动触点的位置,即可改变VRF端子对地的电位。当选定此电位器控制有效值时(通过功能代码预置),可由此电位器控制变频器的输出频率。当选定以上模拟量控制端子控制频率时,可通过变频器的“频率增益”、“频率偏置”功能参数调整其控制灵敏度。    

2、一般触点输入控制端子   

a.空转控制端子MBS。当将此端子与CM

b.外端异常紧急停止端子ES (THR)   

c.报警复位端子RST (RESET)。变频器跳闸后发出报警信号。当报警解除后,变频器必须复位才可重新启动。将RST与CM闭合一次(即闭合后就断开),报警解除,变频器复位,又可重新启动工作。

变频器

二、变频器输出控制端子

变频器的外接输出控制端子可分为模拟输出,脉冲输出,晶体管输出,接点输出四类。

模拟输出(FMA),其输出的是直流电压如0-10V,但其只能监视一个数据,即只能在输出频率,输出电流,输出电压,输出转矩,输入功率,PG反馈量,PID反馈值等参数中选择一种进行显示。其允许连接负载阻抗最小5kΩ。

脉冲波形输出即FMP,又称为频率值监视,其通过晶体管脉冲电压输出,监视信号内容和FMA相同。其输出端由晶体管构成,可连接的阻抗最小为10kΩ。

晶体管输出是可编程序的,所以又称为状态输出端。各输出端子的具体应用可通过设置来决定。它以晶体管集电极开路方式输出各种监视信号。其可输出正在运行,频率到达。频率检测,模拟频率给定信号断线检出,过载报警等数十种信号。

接点输出是通过变频器内部的继电器输出触点信号,所以其触点电流较大,有的变频器还具有可选信号输出的继电器。接点输出端子有的也是可编程序的,这样的输出端子大多只能用于直流低电压电路。有的变频器还具有可选信号输出继电器,且可选择在异常时动作或者正常时动作。