33问答网
所有问题
当前搜索:
abb550变频器端子控制启停
ABB
变频器
ACS550
参数设置问题!
答:
可以的 不需要旋转开关
ACS550
本身就有这个功能,主要:调用应用宏:手动/自动宏(参数9902=5)
控制端子
DI3:控制地选择;控制端子DI1:启动/停止(手动);控制端子DI6:启动/停止(自动)。其它按常规设定
abb550变频器
直接
控制
电器启动怎么接线,主线路接好了,就问启动常开点怎...
答:
本地
控制
直接按运行键"RUN"远程控制,选择开关接COM(公共端)、FWD(正转)
abb+
acs550变频器
运行半小时停下来,不报错,无需复位,什么原因呢?_百度...
答:
如果变频器自动停机,且没有故障/报警代码的话,
有可能是启动信号丢失了,或者是停止信号误触发,也不排除变频器硬件有故障了
,比如控制单元、存储卡,或者是INT板等等。这个需要运用排除法,逐个去排除的。
abb
asc
550变频器
怎样设置
端子启
动
答:
变频器
面板上有一个面板
控制
/远程控制切换按钮,按一下就可以了
ABB变频器ACS550
/510 各
控制
字含义
答:
位# 0301, 总线
控制
字1 0 停止 1 起动 2 反转 3 本地 4 复位 5 外部2 6 运行允许 7 停车方式 - 积分 8 停车方式 - 急停 9 停车方式 - 自由 10 斜坡2 11 积分器输出置零 12 积分器保持 13 积分器输入置零 14 本地锁定 15 转矩限幅2 --- 参看
ACS550
用户手册,75页。(1151)10=(...
ABB 550变频器
用V.B编程时
控制
电机停止代码为什么是向寄存器40001中写入...
答:
ABB变频器
官方的启动方式是先发476,再发477使能,再发47F就启动了,停止方式反过来。但是我们一般用就是先发47E,再发47F就可以启动,停止方式反过来就可以了。这是根据ABB变频器的
控制
字得到的,每一位的含义控制字都有一个详细的说明如我给你的图所示。主要看Bit0-Bit3也就是位0到位3的含义和...
ACS550
-01-023A-4型
变频器
停机时报直流欠压故障,但能正常起动,ABB客服说...
答:
就是启动和停止的问题哦!你可能是在
变频器
的输入端有接触器吧!若有接触器的你停止命令同时停止接触器和变频器的话就会出现这个故障的哦!正确的办法是先停止变频器,再断开输入端的接触器的。
ABB ACS550变频器
开关问题
答:
DI是数字输入,接的是手动开关(空开或者是一般电控柜上面的
启动停止
这一类的按钮)。可以看看接线原理图。AI是模拟输入,接的是电位器这些。
ABB ACS550
-01
变频器
有三相输入无输出怎么办?
答:
.使用通信控制
变频器
(
端子控制
无此问题),写047F启动,写047E停止;如果给047E后,变频器输出转速没有降至0的情况下又给047F,变频器接收到的控制字就会变成0477,变频器不动作,也不报故障;2.在每次变频器上电时,都要写0476初始化一次,然后才能写其它控制字;转载于刘三江 ...
ABB变频器ACS550
怎么实现自动调速
答:
1、PLC给个0--20毫安的信号接在
变频器
模拟输入上,2、24V的点接在变频DI上做
启停
。3、变频器模拟输出是也0(4)--20毫安的接PLC做变频给PLC信号。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来
控制
交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
外部端子控制变频器启停
德力西变频器外部端子控制启停
abb变频器控制端子说明
正控变频器端子启停如何设置
接触器控制变频器启停电路图
变频器端子启停接线图
开关控制变频器的启停
变频器端子启停怎么设置参数
变频器启停控制