第1个回答 2014-09-15
电流也不高,正常使用中就击穿了,变频器电源空开跳闸 查看原帖>>
满意请采纳本回答被提问者采纳
相似回答
变频器整流
及逆变
模块
容易
击穿
,
为什么
?
答:
1、整流桥击穿和逆变模块击穿和环境温度有关
,整流桥的输入电压过高也会坏掉;逆变模块坏掉有电机短路、接地短路等外部原因。2、变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变...
三菱nexway
老是
炸
模块
答:
在维修变频器时,如果发现只坏整流部分,
通常是由于电源电压波动大,有瞬间高压输入到变频器导致的
。380V输入的变频器的整流模块耐压值一般是1600V,所以能把整流模块击穿的电压是很高的。另外,当整流模块后面的负载(如滤波电容、输出模块)发生短路时,由于电流太大也可烧坏整流模块。电容器出现问题会到...
变频器
硅
整流
二极管
模块
炸裂怎么回事?
答:
1、通常是由于电源电压波动大,有瞬间高压输入到变频器导致的
。380V输入的变频器的整流模块耐压值一般是1600V,所以能把整流模块击穿的电压是很高的;此时,可以选用大感量的变频器专用输入电抗器来解决。2、当整流模块后面的负载(如滤波电容、输出模块)发生短路时,由于电流太大也可烧坏整流模块。3、电...