高层民用建筑的防火分区最大允许建筑面积是1500平方米,当建筑内设置自动灭火系统时,可按本表的规定增加1.0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。

一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
设置在高层建筑内时,不应大于4000m²。

根据《建筑设计防火规范》编号为GB50016-2014,规范第5.3.1条。不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积应符合表5.3.1的规定。

建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应划分防火分区。

扩展资料

建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应符合下列规定。

与周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h,采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护。

采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合本规范第6.5.3条的规定;与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。

高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-28

一级消防工程师的新标准规定,高层民用建筑防火区域的最大允许建筑面积为1500m²。

防火分区的最大允许建筑面积”,为每个楼层采用防火墙和楼板分隔的建筑面积,当有未封闭的开口连接多个楼层肘,防火分区的建筑面积需将这些相连通的面积叠加计算。所以防火分区是可以跨越楼层的,有可能2层到3层都是一个防火分区。防火分区的建筑面积包括各类楼梯间的建筑面积。

为了阻止火灾蔓延,现行消防技术规范对防火分区的最大允许建筑面积做了规定,如耐火等级一、二等级的民用建筑防火分区间每层最大允许建筑面积为2500㎡,一类高层民用建筑每层最大允许建筑面积为1500㎡,设有自动灭火系统面积可扩大一倍等。

该规定仅从建筑物的使用性质、高度、耐火等级等几个简单的方面对建筑物进行分类后确定防火分区最大允许建筑面积,未考虑内部装修、可燃物的多少、建筑功能、建筑使用人员等方面因素,这方面在民用建筑表现特别突出。

如宾馆、饭店、娱乐场所等人员密集场所同办公等人员稀少、人员熟悉本工程情况的建筑物混为一谈,装修复杂、可燃物较多的宾馆、商场等建筑同未设可燃物装修的建筑一个标准,这显然是不合实际的。如某二层大学食堂,建筑面积约7000㎡,厨房部分面积1500㎡,与学生就餐、售餐部分采用完全的防火分隔隔开,学生就餐部分仅有难燃的塑料座椅,但上下层通过敞开楼梯连接,面积约5000㎡,大大超过国家规范最大允许建筑面积。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-09-09
按最新建筑防火规范2014规范5.1.1和5.1.2条规定,最大防火分区面积为4000平方米。地下车库的防火分区疏散出口根据防火规范是必须要有一个自己的出口,可以借用旁边防火分区,作为另一个疏散出口,但还是要根据当地消防局的要求。
第3个回答  2018-01-11
1500
第4个回答  2016-09-01
一、二级耐火等级高层防火分区最大1500平方;一、二级单多层民用建筑防火分区最大2500平方、三级1200平方、四级600平方;地下半地下最大500平方
当设置在高层的商店、营业厅展览厅设有自动灭火系统和火灾自动报警系统及选用不然或难燃材料装修时防火分区最大面积4000;
当设置在单多层首层的商店、营业厅展览厅设有自动灭火系统和火灾自动报警系统及选用不然或难燃材料装修时防火分区最大面积10000;本回答被提问者采纳