ACS510-01变频器怎么调压力

变频控制高层住宅居民用水,两台3KW的泵一主一备,共13层,最高层为43米。现在自来水的压力是4.能上到8层,泵不工作,厂家说要调参数。具体应该怎么调。请高人指点。谢谢。是调1108还是调4011?
最好说的详细一点。谢谢

第1个回答  2018-01-17
现在设定是在8公斤压力,打不到13层,我要把他调到10公斤该怎么调?请赐教。
第2个回答  2010-12-20
我觉得你应该找ABB的客服进行咨询,至于怎么调,那应该是他们的服务

如果这点服务都做不好,那我劝你还是换个变频器,好频道多的是!本回答被网友采纳
第3个回答  2010-12-19
PID设定值,4011
第4个回答  2010-12-19
如果是压力只能稳定到4公斤,那你就得调40组参数了