请问电压时385V,电流时350A,功率因数是0.83,如果把功率因数提高到0.98后电流会下降多少?会有多少无用功

如题所述

电压时385V,电流时350A,功率因数是0.83,视在功率233KVA,有功194KW,无功130Kvar
功率因数提高到0.98,需要补偿无功91Kvar,补偿后无功为39Kvar,视在功率为198KVA,电流为296.5A,下降了53.5A。