如果我测出的数据总电流为800A~850A,电压为385V,功率因数为0.77~0.80这个数据,

如果说在车间的其中一条线路的断路器上(尾端)在未安装这种补偿柜之前所测的电流是176~195,电压是382V,PF为0.72~0.77左右,在断路器安装了用6个并联式电容器组装成的补偿柜之后(注:并联式电容器: Un0.45KV ,fn50HZ,QN为15KVar;Cn为236uf,ln为19.2A),测出的电流148A~162A,电压385V~387V,功率因数0.92~0.95左右,在这种情况下效果会怎样?能节省电吗?省多少呢?

安装电容补偿柜,不能节省有功功率,即不能节省实际电度。但是好处有两条:
1. 流过电缆的无功电流少了,电缆的负载小了,发热小了,可延时寿命;
2. 虽然不能节省有功电度,但会得到无功奖励,就是无功功率少了,供电局有奖励,所以实际交的电费还是省了。具体奖励数额需要咨询供电部门。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-28
并联电容器是节能而不节电
优点就是:1.降低线路无功电流,就是你说的这种情况
2.无功电流降低后,无功负荷相对也降低,供电局好像无功电耗也按一定比率收费
3.功率因数提高,提高变压器出力,设备利用率增大,
4.稳定系统电压等优点
你检测运行电流少了很多,实际是无功电流,有功电流是不会发生变化的。电容就是一个存放电流的容器。不回节电的。
第2个回答  2011-01-24
将会产生一下效果:
1.供电局的无功奖励。
2减小的线路损耗就是你节约的电能。节约的功率=(过去的电流的平方 - 现在的电路的平方)* 导线的电阻