33问答网
所有问题
张拉伸长量超过6%怎么办
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-04-27
暂停张拉。钢绞线伸长率超出规范允许偏差范围显示,张拉时钢绞线理论伸长量与实际伸长量偏差不超过6%,超过6%应停止张拉,容易造成破碎,采取措施调整后,方可继续张拉。预应力张拉就是在构件中提前加拉力,使得被施加预应力张拉构件承受压应力。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cRcWdBP445BhPhPR4hW.html
相似回答
预应力空心板梁实际
伸长
值与理论伸长值
超过6%怎么办
答:
首先判断有没有断丝,如果没有断丝,看看是不是锚固端失效,如果还没问题,就往弹性模量测不准上面推
。钢绞线弹性模量经常有出入的。而且张拉中有一种现象是短束张拉偏长,长束张拉偏短。
张拉伸长量超过6%怎么办
答:
停止张拉
。张拉伸长值与理论伸长值的误差应控制在6%以内,否则应停止张拉,查找原因,改进张拉措施后方能继续进行张拉作业。在实际张拉中伸长量值与理论计算偏差值往往超过-6%-6%,导致该情况发生可能是由于预应力筋所处环境的复杂,如摩擦损失、施工因素。
预应力筋的实际
伸长
值与理论伸长值
超过
规定是应如何处理
答:
在
张拉
操作中,预应力筋的实际
伸长
值与理论伸长值之间必然会有一定的误差,但当该误差
超过
施工规范规定值的
6%
时,则应查明原因,并采取措施予以调整后,方可继续张拉。造成误差过大的原因主要有:(1)预应力筋的实际弹性模量与计算时的取值不一致;(2)千斤顶的拉力不准确;(3)孔道的摩阻损失计算与实际...
大家正在搜
张拉伸长率超6之后怎么补救
张拉伸长量超了的原因
预应力张拉伸长量偏大怎么办
张拉伸长量偏大是什么原因
预应力张拉超过6的原因
张拉伸长量不够怎么办
预应力张拉实际伸长值计算
预应力张拉需要监理旁站吗
连续梁张拉伸长值超限怎么办