150米长3✖️240十1的铝电缆架空电缆能承受多大电流?,

如题所述

上图是铝芯电缆的载流量表,3x240平方毫米电缆安全通过电流是435A(3x240+1与3x240电缆的载流量相同)

下面计算一下3x240平方毫米铝芯电缆150米长的压降,能否符合国标的规范。

首先要知道2个参数,

1、从上表知240平方毫米铝芯电缆的直流电阻是0.0754欧/km;

2、GB12325-2008《电能质量 供电电压允许偏差》中规定:

4     供电电压偏差的限值

4.1  35kV及以上供电电压正、负偏差绝对值之和不超过标称电压的10%。

    4.2  20KV及以下三相供电电压偏差为标称电压的±7%。(因提问者没有明确系统电压,暂假设电压为380V,即压降要小于380Vx7%=26V)3x240铝芯电缆,150米长在最大电流(435A)条件下的压降:
(0.0754欧/kmx150m)x435A=4.9V (<26V)---合规所以3x240平方毫米铝芯电缆,150米长,可以输送435A的电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考