上图是铝芯电缆的载流量表,3x240平方毫米电缆安全通过电流是435A(3x240+1与3x240电缆的载流量相同)
下面计算一下3x240平方毫米铝芯电缆150米长的压降,能否符合国标的规范。
首先要知道2个参数,
1、从上表知240平方毫米铝芯电缆的直流电阻是0.0754欧/km;
2、GB12325-2008《电能质量 供电电压允许偏差》中规定:
4 供电电压偏差的限值
4.1 35kV及以上供电电压正、负偏差绝对值之和不超过标称电压的10%。
4.2 20KV及以下三相供电电压偏差为标称电压的±7%。(因提问者没有明确系统电压,暂假设电压为380V,即压降要小于380Vx7%=26V)3x240铝芯电缆,150米长在最大电流(435A)条件下的压降: