120平方铜线多少千瓦?

如题所述

  120平方铜线(可承受)236千瓦。
  先确定电缆的安全电流,电流值和电缆的工作电压、工作环境温度、电缆绝缘类型等有关,查《工程常用数据速查手册》有:
  1.1~3kV,40℃,黏性浸渍纸有钢铠护套电缆120平方:214A(铝线三芯或四芯)。
  1.1~3kV,40℃,聚氯乙烯无钢铠护套电缆120平方:181A(铝线三芯或四芯)。

  换成铜线分别是:276A(214x1.29=276A)和233A(181x1.29=233A)。
  因此功率分别为:
  P=1.732UIcosφ=1.732x0.38X276x0.75)=236kW(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。
  或P=1.732UIcosφ=1.732x0.38X233x0.75)=115kW。