120平方的电缆可承载多少千瓦的负荷?怎么计算?

如题所述

120平方的铜线最大承受负载为117KW,最多能通过210A的电流

计算方法

根据三相电功率计算公式 P=I×U×1.732×cosΦ

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-载流量(A)。

功率是指物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。

扩展资料

载流量的估算口诀有以下:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线。

其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

穿管二根,载流量按八折计算;穿管三根,载流量按七折计算;穿管四根,载流量按六折计算。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-载流量

参考资料来源:百度百科-电线电缆

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

参考资料来源:百度百科-功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-24

由于电缆线质地有铜有铝,而且是在不同的环境和条件下使用的,因此它的安全载流量也是不

同的,以四芯电缆为例:铜质308A,铝质231A。谈到负载就要看你的用途了,如果是生活用

电,照明为主(以铜质为例)308*3*220/1000=200千瓦左右,如果是用于动力为主(以三相

电动机为例)每个千瓦负载需要接近2个电流,120电缆线能负载约为308/2=150千瓦左右,计

算公式:电流=(功率*1000)/(1.73*380*力率*效率)=(1*1000)/

(1.73*380*0.85*0.85)=2

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确

定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键

点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 

mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推

荐值4×8A/mm2=32A

计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面

积S的上下范围: S=〔I/(5~8)〕=0.125 I~0.2 I(mm2) S——铜导线截面积(mm2) I

——负载电流(A)

本回答被网友采纳