如何在10kV的配电所看懂一次图和二次图?

如题所述

在10kV的配电所看懂一次图和二次图的方法:

1、首先要看懂一次图中的各种符号代表的电气元件,不行就拿着图纸去对照实物。图纸上的连线就是实物的连线,只不过图纸是单线图,而实际是三线。读图时要从高压进线开始,了解有几条进线,母线的接线方式,有几台变压器,在看低压回路的接线方式等。

2、二次图纸稍微繁杂一点,要理清三条线,一是直流控制操作电源系统,二是电压互感器提供的电压小母线,三是电流互感器提供的交流电流。接下来就是看展开图了,看图要从上到下,从左到右,逐行读懂各二次元件之间的逻辑关系。

3、电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能。

配电系统由配电变电所(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、高压配电线路(即1千伏以上电压)、配电变压器、低压配电线路(1千伏以下电压)以及相应的控制保护设备组成。配电电压通常有35~60千伏和3~10千伏等。

次配电网络是从配电变电所引出线到配电变电所(或配电所)入口之间的网络。在中国又称高压配电网络。电压通常为6~10千伏,城市多使用10千伏配电。随着城市负荷密度加大,已开始采用20千伏配电方案。由配电变电所引出的一次配电线路的主干部分称为干线。由干线分出的部分称为支线。支线上接有配电变压器。

二次配电网络是由配电变压器次级引出线到用户入户线之间的线路、元件所组成的系统,又称低压配电网络。接线方式除放射式和环式外,城市的重要用户可用双回线接线。用电负荷密度高的市区则采用网格式接线。这种网络由多条一次配电干线供电,通过配电变压器降压后,经低压熔断器与二次配电网相连。