框架柱一级抗震与二级抗震有什么区别

如题所述

一级抗震框架柱和二级抗震框架柱是建筑结构中的两种不同类型的柱子,一级抗震框架柱和二级抗震框架柱在地震设计中的选用与具体的工程要求和设计标准有关。

一般来说,大型和高层建筑通常需要采用一级抗震框架结构,以保证建筑物的整体稳定性和安全性。而中小型建筑物或低层建筑可以考虑采用二级抗震框架结构,以满足相对较低的抗震要求。

先看看我给大家整理的推荐表格,方便大家区分他们。

它们的区别主要体现在如下几方面:

抗震设计目标:

    一级抗震要求是在发生较为频繁、地震作用较小的地区或建筑物,其目标是保证人员的安全,即使在发生地震时也能保持整体结构的完整性,让人员有足够的时间逃生。

    二级抗震要求是在发生较为罕见、地震作用较大的地区或建筑物,其目标除了保证人员的安全外,还要保护结构的相对完整性,减小灾害损失,延长结构的使用寿命。

荷载承受能力:

    为了满足不同抗震要求,一级抗震的框架柱需要具备较高的韧性和耐震能力,能够承受较强地震力的作用,保持结构的稳定和完整。

    二级抗震的框架柱相对于一级抗震来说,要求更高的刚度和强度,能够更好地吸收和分散地震能量,减小地震对结构的破坏程度。

施工和材料要求:

    为了满足不同抗震要求,一级抗震的框架柱在施工过程中需要严格按照设计要求进行施工,使用符合标准的高质量建筑材料。

    二级抗震的框架柱相对于一级抗震来说,对施工工艺和材料的要求可能更加严格,需要选用更高强度的钢筋和混凝土,确保整体结构的稳定性和抗震能力。

一级抗震框架柱:

是指在地震设计中起主要承载作用的柱子。一级抗震框架结构是指由一级抗震框架柱和梁组成的刚性框架结构。这种结构通过合理的布置和设计,能够在地震作用下有效地抵抗水平荷载,并保证建筑物的整体稳定性和安全性。

1.优点:

    承载力强:一级抗震框架柱通常采用高强度材料构造,并具有较大的尺寸和承载能力,能够承受较大的地震荷载。

    刚性结构:一级抗震框架柱与梁之间采用刚性连接,可以提供更好的刚性特征,增强建筑物的整体稳定性和刚性。

    高抗震能力:通过布置和设计合理的一级抗震框架柱,可以有效地抵抗地震引起的水平荷载,降低结构变形和破坏的风险。

    适用范围广:一级抗震框架柱常用于大型和高层建筑,能够满足更高的抗震要求。

2.缺点:

    施工复杂:由于一级抗震框架柱具有较大的尺寸和承载能力,其施工相对复杂,需要更多的材料和精准的施工技术。

    成本较高:一级抗震框架柱的使用通常需要更多的材料和较长的施工周期,导致整体建筑成本较高。

二级抗震框架柱:

是指在地震设计中起次要承载作用的柱子。二级抗震框架结构是指由二级抗震框架柱和梁组成的柔性框架结构。相对于一级抗震框架结构,二级抗震框架结构柱的尺寸较小,承载力较低,主要起到支撑、传力和分担荷载的作用。

1.优点:

    灵活性高:相较于一级抗震框架柱,二级抗震框架柱具有较小的尺寸和承载能力,更适合一些中小型建筑物或低层建筑。同时,柱子与梁之间采用半刚性或柔性连接,具有一定的位移能力,能够在地震发生时吸收部分能量,降低结构破坏的风险。

    施工相对简单:二级抗震框架柱的尺寸较小,施工过程相对简单,可以减少材料的使用和施工周期。

2.缺点:

    承载能力较低:相比一级抗震框架柱,二级抗震框架柱的承载能力较低,限制了其应用范围。较大的荷载可能需要更多的柱子来支撑建筑物。

    抗震能力有限:虽然二级抗震框架柱在一定程度上具有抗震能力,但相对于一级抗震框架柱来说,它的抗震性能仍不及一级抗震框架柱。

在实际工程中,一级抗震框架柱和二级抗震框架柱的选择应综合考虑建筑物特点、地震状况、经济性和设计需求等多个因素。设计师和工程师应根据具体情况进行综合评估和决策,以确保建筑物在地震发生时具备足够的抗震能力。

    建筑物的规模和高度:对于大型和高层建筑,一级抗震框架柱通常更适用,因为它们具有较大的承载能力和刚性特征,能够满足更高的抗震要求。而对于中小型建筑物或低层建筑,二级抗震框架柱可能更合适。

    地震状况:地震烈度是选择抗震框架柱的重要考量因素。在地震频率较高或烈度较大的地区,一级抗震框架柱能够提供更高的抗震能力和结构稳定性,更为适用。而在地震频率较低或烈度较小的地区,二级抗震框架柱可能已经足够满足抗震需求。

    经济性:一级抗震框架柱通常需要更多的材料和施工成本,而二级抗震框架柱的成本相对较低。在预算紧张的情况下,可以考虑采用二级抗震框架柱来降低建筑成本。

    设计灵活性:二级抗震框架柱相对于一级抗震框架柱更具有灵活性。柔性或半刚性连接的设计可以提供一定的位移能力,在地震发生时吸收部分能量,减少结构破坏的风险。这种设计适用于一些对结构变形要求较高的场所,如医院、实验室等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-12-22

1、柱端弯矩增大系数的区别:一级抗震框架柱的柱端弯矩增大系数为1.7;二级抗震框架柱的柱端弯矩增大系数为1.5。

2、柱剪力增大系数的区别:一级抗震框架柱的剪力增大系数为1.5;二级抗震框架柱的剪力增大系数为1.3。

3、柱轴压比的区别:一级抗震框架柱的最大轴压比为0.65;二级抗震框架柱的最大轴压比为0.75。

4、柱截面纵向钢筋最小配筋率的区别:一级抗震框架柱的纵向钢筋最小配筋率为:中柱0.9、边柱1.0、角柱1.1;二级抗震框架柱的纵向钢筋最小配筋率为:中柱0.7、边柱0.8、角柱0.9。

5、柱箍筋加密区的最大间距和最小直径的区别:

(1)、一级抗震框架柱的箍筋加密区最大间距为6d和100mm中的较小值,箍筋最小直径为10mm。

(2)、二级抗震框架柱的箍筋加密区最大间距为8d和100mm中的较小值,箍筋最小直径为8mm。(d为柱纵筋的最小直径)。

6、柱箍筋加密区的体积配箍率的区别:一级抗震框架柱的箍筋加密区体积配箍率不小于0.8%;二级抗震框架柱的箍筋加密区体积配箍率不小于0.6%。

7、节点核心区的配箍特征值和体积配箍率的区别:一级抗震框架柱的节点核心区配箍特征值不小于0.12,体积配箍率不小于0.6%;二级抗震框架柱的节点核心区配箍特征值不小于0.10,体积配箍率不小于0.5%。

扩展资料

1、抗震等级是设计部门依据国家有关规定,按“建筑物重要性分类与设防标准”,根据设防类别、结构类型、烈度和房屋高度四个因素确定,而采用不同抗震等级进行的具体设计。

2、以钢筋混凝土框架结构为例,抗震等级划分为一级至四级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别。在中国建筑业中,已经开始严格执行这个等级标准。

3、震级是表示地震强度所划分的等级,中国把地震划分为六级:小地震3级,有感地震3-4.5级,中强地震4.5-6级,强烈地震6-7级,大地震7-8级,大于8级的为巨大地震。

4、地震烈度是指某一地区地面和各类建筑物遭受一次地震影响破坏的强烈程度,是衡量某次地震对一定地点影响程度的一种度量。

5、同一地震发生后,不同地区受地震影响的破坏程度不同,烈度也不同,受地震影响破坏越大的地区,烈度越高。判断烈度的大小,是根据人的感觉、家具及物品振动的情况、房屋及建筑物受破坏的程度以及地面出现的破坏现象等。

6、地震烈度(例如麦加利地震烈度)是表示地震破坏程度的标度,与地震区域的各种条件有关,并非地震之绝对强度。

参考资料:百度百科-抗震等级