伺服电机位置模式控制流程

我想知道伺服电机的位置模式整个定位过程是什么样的。是不是伺服驱动器有虚拟的IO输入点。比如,启动,正转,反转,停止。它自己本身没有智能的功能,然后整个运行过程是plc通过输入这些信号来达成想要的功能,例如 ①先读取伺服电机的编码器值,然后,②在plc上与自己想要的目标位置进行比对,③如果实际编码器值小于目标位置值,就通过plc向驱动器的IO点输入正转命令。然后,④编码器值与plc上的目标位置值一样时就通过plc向驱动器输入停止命令,是这样子的吗?
还是说伺服电机是智能的,直接向驱动器输入目标位置值,它就会自动选择是正转还是反转,到了目标位置值就自动停止?

伺服电机有三种控制方式,位置控制、速度控制、力矩控制。在这里用到的是位置控制。

位置控制前,需要把伺服电机的参数设定好,比如经过计算得出伺服电机转一圈,往前行走10cm,需要1000个脉冲。然后,把PLC和伺服驱动器连接起来。需要伺服电机到达的工作位置是25cm处,那么就通过PLC给伺服驱动器2500个脉冲,当PLC发完脉冲后,在继续发1000个脉冲,那么电机就到达了35CM处,这种定位是相对运动定位。伺服有相对运动和绝对运动,两种定位方式。

扩展资料

1、初始化参数

在接线之前,先初始化参数。 

在控制卡上:选好控制方式;将PID参数清零;让控制卡上电时默认使能信号关闭;将此状态保存,确保控制卡再次上电时即为此状态。

在伺服电机上:设置控制方式;设置使能由外部控制;编码器信号输出的齿轮比;设置控制信号与电机转速的比例关系。一般来说,建议使伺服工作中的最大设计转速对应9V的控制电压。比如,山洋是设置1V电压对应的转速,出厂值为500,如果你只准备让电机在1000转以下工作,那么,将这个参数设置为111。

2、接线

将控制卡断电,连接控制卡与伺服之间的信号线。以下的线是必须要接的:控制卡的模拟量输出线、使能信号线、伺服输出的编码器信号线。复查接线没有错误后,电机和控制卡(以及PC)上电。此时电机应该不动,而且可以用外力轻松转动,如果不是这样,检查使能信号的设置与接线。用外力转动电机,检查控制卡是否可以正确检测到电机位置的变化,否则检查编码器信号的接线和设置

3、试方向

对于一个闭环控制系统,如果反馈信号的方向不正确,后果肯定是灾难性的。通过控制卡打开伺服的使能信号。这时伺服应该以一个较低的速度转动,这就是传说中的“零漂”。一般控制卡上都会有抑制零漂的指令或参数。

使用这个指令或参数,看电机的转速和方向是否可以通过这个指令(参数)控制。如果不能控制,检查模拟量接线及控制方式的参数设置。确认给出正数,电机正转,编码器计数增加;给出负数,电机反转转,编码器计数减小。如果电机带有负载,行程有限,不要采用这种方式。测试不要给过大的电压,建议在1V以下。如果方向不一致,可以修改控制卡或电机上的参数,使其一致。

4、抑制零漂

在闭环控制过程中,零漂的存在会对控制效果有一定的影响,最好将其抑制住。使用控制卡或伺服上抑制零飘的参数,仔细调整,使电机的转速趋近于零。由于零漂本身也有一定的随机性,所以,不必要求电机转速绝对为零。

5、建立闭环控制

再次通过控制卡将伺服使能信号放开,在控制卡上输入一个较小的比例增益,至于多大算较小,这只能凭感觉了,如果实在不放心,就输入控制卡能允许的最小值。将控制卡和伺服的使能信号打开。这时,电机应该已经能够按照运动指令大致做出动作了。

参考资料来源:百度百科-伺服电机



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-23
首先,伺服电机有三种控制方式,位置控制、速度控制、力矩控制。在这里你用到的是位置控制。位置控制前,你需要把伺服电机的参数设定好,比如你经过计算得出伺服电机转一圈,往前行走10cm,需要1000个脉冲。然后,把PLC和伺服驱动器连接起来。你需要伺服电机到达的工作位置是25cm处,那么你就通过PLC给伺服驱动器2500个脉冲,当PLC发完脉冲后,你在继续发1000个脉冲,那么电机就到达了35CM处,这种定位是相对运动定位,大体就这样。伺服有相对运动和绝对运动,两种定位方式。绝对运动自行了解吧,手机打字太累了本回答被提问者和网友采纳