请问变频器恒压供水的好处有哪些?

请问变频器恒压供水的好处有哪些?

⒈ 技术先进:采用了变频器和PLC(PC/智能控制器)的自动化控制,使设备根据各种供水要求实现智能化恒压变量供量供水; ⒉ 高效节能:系统能按需设定压力,系统根据设定的压力自动调节水泵转速和水泵运行台数,使设备运行在高效节能的最佳状态; ⒊ 供水压力稳定:系统实现闭环控制,能自动调节设定压力和系统压力的差值,是压力保持恒定; ⒋ 操作稳定:系统由变频器或变频器加智能控制器自动控制,操作极为简单; ⒌ 延长电机、水泵寿命:各泵皆为软启动,消除了启动时的冲击电流。各泵循环启动,使备用水泵不会因长久不用而生锈或使用频繁而磨损。对消防实现定期巡检; ⒍ 完善的保护功能:具有过流、缺相、过压、过热、过载等多种保护,水泵运行如有故障,自动停止工作并报警输出;系统具有自检、故障判断、故障记忆、故障显示、自动启动备用泵等功能; ⒎ 小流量睡眠功能:可配接附属小泵,使系统运行在夜间或其它小流量情况下,自动关闭主泵,开启附属小泵,从而避免因开大功率水泵而造成的浪费; ⒏ 运行动作功能:变频器和控制器的编程与设定方便简单,容易掌握和操作,要做找我
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-10
1.供水压力稳定,不因用水量大小变化而变化,供水压力自动调节。
2.节能,用水量小时,自动降低输出功率。
3.减少设备运行损耗。
第2个回答  2011-01-10
水压稳定,不用担心水一会大一会小,实时供水,不是把水放到水池里边,水的质量好,不会有红虫
第3个回答  2011-01-10
节能,供水压力稳定
第4个回答  2011-01-13
三晶变频器在恒压供水上的应用
一、变频恒压供水的特点
1. 节能,可以实现节电20%-40%,能实现绿色用电。
2. 占地面积小,投入少,效率高。
3. 配置灵活,自动化程度高,功能齐全,灵活可靠。4. 运行合理,由于是软起和软停,不但可以消除水锤效应,而且电机轴上的平均扭矩和磨损减小,减少了维修量和维修费用,并且水泵的寿命大大提高。5. 由于变频恒压调速直接从水源供水,减少了原有供水方式的二次污染,防止了很多传染疾病的传染源头。6. 通过通信控制,可以实现无人值守,节约了人力物力。二、节能原理由水泵的工作原理可知:水泵的流量与水泵(电机)的转速成正比,水泵的扬程与水泵(电机)的转速的平方成正比,水泵的轴功率等于流量与扬程的乘积,故水泵的轴功率与水泵的转速的三次方成正比(既水泵的轴功率与供电频率的三次方成正比)。根据上述原理可知改变水泵的转速就可改变水泵的功率。流量基本公式:Q∝N H∝N2 KW=Q*H∝N3以上Q代表流量,N代表转速,H代表扬程,KW代表轴功率。例如:将供电频率由50HZ降为45HZ,则P45/P50=(45/50)3= 0.729,即P45=0.729 P50;将供电频率由50HZ降为40HZ,则P40/P50=(40/50)3= 0.512,即P40=0.512 P50。水泵一般是按供水系统在设计时的最大工况需求来考虑的,而用水系统在实际使用中有很多时间不一定能达到用水的最大量,一般用阀门调节增大系统的阻力来节流,造成电机用电损失,而采用变频器可使系统工作状态平缓稳定,通过改变转速来调节用水供应,并可通过降低转速节能收回投资。从下图我们可以形象的看到三种流量控制方式的比较。100KW三种流量控制方法的耗电实测比较表:
流量% 变频器轴功率KW% 输入阀门控制
轴功率KW% 输出阀门控制
轴功率KW% 理想轴功率KW%
50 15 60 84 12.5
60 25 64 89.5 21.6
70 38 68 95 34.3
80 55 72.5 99.5 51.2
90 79 84 103.5 73
100 108 106 107 100

很多电机拖动设备都存在全余量较大、工作效率低、电能耗量大、启动电流大、工作噪声大等难题。且不断的影响企业的经济效益,而投资变频器可以从根本上解决这些问题,一般情况下,完全可以改善工艺条件,并且投资回收期不超过10个月。三、变频恒压供水设备的主要应用场合1、高层建筑,城乡居民小区,企事业等生活用水;2、各类工业需要恒压控制的用水,冷却水循环,热力网水循环,锅炉补水等;3、中央空调系统;4、自来水厂增压系统;5、农田灌溉,污水处理,人造喷泉;6、各种流体恒压控制系统。
四、变频恒压供水设备的系统组成变频器是整个变频恒压供水系统的核心部分。其系统组成:水泵电机是输出环节,转速由变频器控制,实现变流量恒压控制。变频器接受PID控制器的信号对水泵进行速度控制,压力传感器检测管网出水压力,把信号传给PID控制器,通过PID控制器调节变频器的频率来控制水泵的转速,实现了一个闭环控制系统。由于三晶变频器本身具有PID调节功能,可以不选用外置PID调节器,调节更加平稳。
五,三晶变频器PID简易使用范例
(1) 假设反馈通道选择(0-10V),远传压力表的量程范围0-1MPA
(2) 接线
(3)设定的参数如下:
1, F039以实际需要,一般设为外部端子控制,即F039=2,
2, F040=40输出频率由PID输出决定;
F041=50PID启动,即MI1功能选择为PID启动功能;
3, F073=0.1PID输入选择, 0表示PID的设定值来源,由F027设定;1表示PID的反馈值来源,模拟输入VI为来源;
4, F027=50%设定值来源(系统要求压力为0.5MPa)