新建的楼房漏水怎么办

我家的楼顶是混凝土结的,平顶,刚建成就大面积漏水,仔细一看原来是楼顶上出现了数条细细的裂缝,雨水就顺着那些小缝渗下来。请各位朋友赐教:这是什么原因造成的?现在该怎么处理?什么办法才能长久地不漏?再在上面结一层混凝土行吗?

1、对该区域从头设置适宜于显露运用的防水层。防水材料如果是选用的防水卷材,主张选用国标3mm聚酯胎铝膜SBS,并对卷材搭接处进行密封处理,完成无缝防水。

2、对热水器根部、出屋面管道、阴阳角等部位进行附加增强处理。

3、不管是何种原因顶楼漏水都得要修正,首要就得要找到漏水的方位,如果是有裂缝,那么就把水泥沙凿开,成v形,后用防水材料刷,刷完再过一层水泥沙不过面积要大,厚度要高。还有在水泥沙的边际用界机界一条槽,这样会粘得结实。

4、如果是从水管处漏水下来,那么可能在安装过程中呈现问题,也可能是水管原料问题,这个就要具体地查看了。

扩展资料

漏水原因

1、一般高楼顶层呈现漏水问题主要可分为外部和内部两种原因。有的是由于外部原因,也就是由于房顶结构不合理形成,在曩昔的一些旧式高楼的外墙由于其混凝土板导致雨后的渗水或墙体发霉。相对而言,高楼顶层呈现漏水的内部原因大多来自防水层或各种管线呈现的问题。

由于漏水点一般会集在厨卫,我们能够在排查漏水点时可首要做闭水实验,如果在期间发现问题,那么便要重做防水,若发现没有漏水,则问题可能出在管线上。

2、房子年代久远,居住房子久了加上没有做好保养和维护的办法,而房子屋面层水材料老化损坏,那么房子漏水也归于正常原因。

3、有的房房楼里种了许多的植物,其实这对房子的防水材料也是有必定影响的。

4、修建商偷工减料,运用残次防水材料,这样房子不漏水都不正常了,不过跟着现在国家修建质量监督部门的严厉,这种状况的产生也越来越少了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-14
看你用哪一种材料来做了,可以用卷材,也可以用防水涂料。
#####.屋面防水层施工(三元乙丙卷材)
A、基层处理
(1)、砂浆或混凝土找平层应抹平压光,表面应坚实并充分干燥,不得有凹凸、松动、鼓包、起皮、裂缝、麻面等现象,用2M直尺检查基层表面平整度,偏差不得超过5MM。
(2)、屋面排水坡度应符合相关标准要求;找平层与突出屋面的结构(如女儿墙、立墙、变形缝、管道、天窗等)交接处的阴阳角均应作成半径为20MM的圆弧或45度(135度)折角。
(3)、女儿墙顶端和檐口部位的滴水线应符合要求,水落口要适合于铺设卷材且周围排水良好;在铺设卷材防水层之前,应清除基层上灰尘、油脂等杂物,基层表面必须干净。
B、卷材防水层的铺设和粘结处理
(1)、卷材的铺设方法和适用范围
根据工程类型、结构特点、防水部位及施工条件确定卷材的铺设方法,可采用满粘法或空铺法。三元乙丙卷材防水层可分为单层和叠层构造,具体应根据设计要求。对于单层防水构造,三元乙丙卷材的厚度应≥1.5mm。
粘贴法:是采用专用基层胶粘剂把卷材全部粘结在基层上的施工方法。满粘法适用于各类工程的卷材与基层以及卷材与卷材之间的粘结。
(2)、卷材的放置
卷材在铺贴之前,需在合格基层上将卷材从紧卷状态下展开,使其从拉伸状态自由收缩,消除卷材在生产卷曲过程中产生的应力,避免以后卷材收缩造成不良后果。
(3)、卷材防水层满粘法
1)、铺设水平防水层
①、将卷材展开并定位:把卷材折回一半,使卷材底面有一半暴露;折回的卷材应平滑、无皱折;
②、搅匀基层胶粘剂并用绒毛滚刷或毛刷把胶匀涂布在基层和卷材上,不要结球,并保证使两个表面都达到100%涂布,但在卷材搭接区不要涂基层胶粘剂;基层胶粘剂干燥至仍然发粘但指触不粘时,即可开始铺贴卷材。
③、操作时应将卷材沿长方向已涂胶一侧向外对折,对准基准线将涂过胶干燥的一半卷材滚铺进涂过胶的基层上。铺贴时不能拉伸卷材,并避免出现折皱缺陷;每铺完一幅卷材后,立即卷材表面用力滚压,以保证卷材与其粘贴牢固;折回卷材未粘结的一半,按照上述工艺完成整幅卷材铺贴。
2)、铺设垂直面防水层
垂直面防水层卷材应由下向上铺贴,涂胶及晾胶的方法与平面相同。
(4)、卷材搭接缝的粘结和密封
1)、卷材与卷杆的连接采用搭接方式,搭接宽度为短边80MM,长边为80MM。
2)、相邻卷材搭接定位,用专用清洗剂清洁搭接区后,均匀涂刷搭接胶粘剂。
3)、待搭接胶粘剂干燥至仍有粘性但指触不粘时,沿底部卷材的内边缘13MM以内,挤涂4MM宽的内密封膏膏条,在所有的接缝上,特别是接缝相交处要确保密封膏不间断。
4)、在内密封膏挤涂完毕后,进行卷材搭接粘结作业,用手一边压合一边排除空气,使搭接部位粘合,不要拉伸卷材或使卷材出现皱折;随后立即用手持钢压辊以正向压力向接缝外边缘辊压,保证粘结牢固,滚压方向应与接缝方向垂直。
5)、用沾有配套清洗剂的布清理接缝,以接缝为中心线挤涂搭接密封膏,并用带有凹槽的专用刮板沿接缝中心线以45度角刮涂压实外密封膏,使之定型。搭接密封膏应在搭接完成2h后施加,并应当日完成。
(5)、防水层的保护和压载
1)、防水层完成并经检验合格后,方可进行保护层或压载层的施工。
2)、屋面防水层的保护:在卷材防水层铺设完成后,应根据设计及有关规范的要求,在防水层上铺设保护层。对于上人屋面,可采用水泥砂浆、细石混凝土刚性保护层或块体材料作为保护层;对于非上人屋面,可根据需要涂刷表面着色保护涂料。
C、质量要求
(1)、三元乙丙卷材防水工程完成后,不得有渗漏和积水现象。检验屋面有无渗漏和积水、排水系统是否顺畅,应在雨后、持续淋水2h或闭水试验后进行。
(2)、三元乙丙防水卷材及系统配套材料的品种、规格和性能应符合设计要求及本工艺的。质量应符合相关标准的规定。
(3)、卷材防水层的外观应平整、顺直,不得有扭曲和皱折。
(4)、卷材防水层的铺贴方法和铺贴顺序应符合本工艺的要求。其搭接宽度应正确,接缝应严密。卷材搭接区应粘结牢固,内、外密封膏膏条必须连续,不能间断。
(5)、一般细部节点及复杂细部节点的附加防水处理应符合本工艺的要求。所有接缝、卷材端头、收头部位应按本工艺的规定用专用密封材料封严,密封膏不能间断。粘贴自硫化三元乙丙片材料的部位无接缝,边缘用密封材料封严。
(6)、保护层的设置应符合本工艺的规定。在刚性保护层与防水层之间应设置隔离层。则性保护层表面分格缝的设置应符合国家标准和设计要求。块体保护层应铺砌平整、均匀严密。其分格缝的留设应正确。

####一、屋面涂膜防水施工、
1.水泥砂浆找平层必须按设计要求挂线或做标志找坡,并安装好分格缝板条。水泥砂浆找平收水后应进行2次压光,使表面平整密实,并充分养护,屋面转角处要求用圆角抹子抹出圆弧,水落口四周50em直径范围内的找平层要抹成凹坑。
2.分格缝可完全断开,也可上部1/2分缝,下部不断开,分格缝内嵌填密封材料。
3.防水层施工前,必须将基层上的尘土、砂粒、碎石、杂物、油污及砂浆疙瘩清除干净。
4.当有高低跨时,防水层施工应按先高后低的原则施工,在同一跨中应按先远后近的原则,从最低处开始。
5.涂膜防水层施工前必须对基层的干燥程度进行测试,测试时将lm2防水卷材或塑料膜平坦地铺在找平层上,静置3-4 h后掀开检查,找平层覆盖部位与防水卷材或塑料膜上未见水印即可施工。
6.大面积涂膜施工前,应先对水落口、阴阳角、天沟、檐口等部位做附加增强处理。
7.合成高分子防水涂膜厚度应大于或等于2miD_,改性沥青防水涂膜应大于或等于3mm,沥青基防水涂膜应大于或等于8mlTl。
8.防水涂膜应分遍涂刷,涂刷时应待先涂的涂料干燥成膜后,方可涂刷后一遍涂料,每遍涂刷的方向和前一遍相垂直。
9.在转角和立面涂刷防水层时应复涂多遍,不得有流淌、堆积现象。
10.屋面女儿墙内侧及压顶必须按设计和规范要求做好防水处理。
11.当用水泥砂浆、块体或细石混凝土做保护层时,应待涂膜完全干燥,并铺抹隔离层后,方可抹水泥砂浆或浇筑细石混凝土。砂浆或细石混凝土要压光,并按要求分格。分格缝纵横间距不宜大于6m,缝宽为10mm,并用密封材料嵌填密实。

二、外墙面防水施工
1.外墙找平层宜采用掺防水剂、抗裂剂或减水剂等材料的水泥砂浆,不得使用混合砂浆,找平层水泥砂浆的强度等级不应低于M7.5。
2.外墙不同材料交接处宜在找平层中附加45-5513111宽的金属网。
3.光滑的混凝土墙面或轻质墙体抹找平层时,应设一道聚合物水泥砂浆粘结层。
4.外墙防水层,当墙体为现浇混凝土或表面较平整的其他材料时,可与找平层合二为一,否则防水层必须设置在水泥砂浆找平层上,其抗压强度等级不应低于M7.5。
5.防水层应设分格缝,缝的纵横间距不宜大于3m、宽度为10mm,深度为防水层厚度,嵌填5-8mm密封材料。
6.外墙饰面砖宜用聚合物水泥砂浆或聚合物水泥浆作为胶结材料,并勾满缝封严。
7.预留门窗洞口尺寸要准确,与四周的间隙每边不宜大于10mm,采用聚合物水泥砂浆找平抹面,并抹至墙面不少于50 rllril,内外窗台高差应大于或等于20no_in,且应向外有大于或等于20%排水坡度;推拉窗应设限位装置;铝合金下框必须有泄水孔。
8.外墙找平层、防水层施工时,基层应充分润湿,并分层抹压。施工完后应及时进行淋水养护,养护时间不应少于3d 。
简单的,选一个晴天,地平面是干燥的,把地平面清扫干净,不能有太多的灰。

在屋面上铺上纤维布,纤维网之类的东西(有更好的材料当然更好),然后在上面刷防水涂料(市面上有很多,有的专业的防水公司防水涂料是自己配的)。这样,布就和屋面“粘”在一起了,这就在屋面上形成了一层膜。这个膜就是防水的。等防水涂料干了以后,再在上面再刷一层.

如果屋面上有女儿墙,墙底边也要做防水,30厘米高就行了,铺卷材的。

做完防水后,等防水涂料干了,再在上面贴砖追问

谢谢你为我做了这么多的回答。在楼顶上刷了防水涂料之后,可否在上面铺珍珠岩拌水泥作为保护层(兼有隔热作用)?

第2个回答  推荐于2016-05-19
  为了更好地回答这个问题,采用转贴。

  楼房漏水主要是板面开裂或卫生间预埋管堵缝不密实等造成。

  针对楼板面开裂造成漏水的方法是先清理板面起壳松动的层面,根据实际情况宜采用三种方法进行修补:
  1、用水泥浆掺防水剂涂刷一~二遍,然后根据不同楼面面层做法要求,先做基层砂浆找平或细石砼找平,再做楼地面饰面。
  2、板面清洗后先做1%(面积较大为2%)坡向落水处找平层,待面层干硬后用2~3㎜厚改性沥青防水卷材铺设,上做找平层或直接做面层。
  3、开裂严重用细石砼浇筑内配φ4双向钢筋网片,面做聚氨酯防水涂料层后施工面层。

  卫生间漏水现象,清理基层后重新做防水层,可采用板面三种防水做法(水泥砂浆掺防水剂找平层、改性沥青防水卷材、聚氨酯防水涂料)的一种,防水层完成后灌水试验检查不漏后,施工面层。

  水泥砂浆掺防水剂找平层直接泥水工可做工具简单;改性沥青防水卷材可分湿铺与热铺,湿铺操作简单可安排泥水工施工,热铺需煤气罐喷枪安排专业防水工施工;聚氨酯防水涂料使用方法是滚涂小范围用刷涂结合使用。面层施工属于泥水工工种,主要材料水泥、黄砂、面层饰面材料。
第3个回答  推荐于2017-11-24
估计你混泥土块时候热胀冷缩的原因而破裂形成细缝的吧。 你说想重新做一层混泥土是不行的,和原来的建筑结构是不相生的,这个你懂的。当然用沥青也行,不过用不了多久还是会漏水的,因为沥青也无法抗拒风吹日晒和热胀冷缩的影响。
现在广州出现一种CPC防漏剂,只要涂用在你的混泥土的缝隙处就可以了,当然如果缝隙太大的话,也的用水泥先填满才行的,涂用之前要保证混泥土是干燥的,涂用后12个小时内不能做试水实验,12个小时后就可以彻底解决你的问题的。
这个产品是防水补漏的最新产品,在国内10年内,估计都不会有其他的产品会超过CPC防漏剂的。如有意可以去百度搜:CPC防漏剂,目前好像有人在淘宝上卖哦。你也可以去看看的。本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-06-14
首先要找你们的物业,解决问题,造成的原因是房顶的沥青层有缝隙,从新铺一层沥青就好了,混凝土铺一层不起作用。