正常电机运转增加无功补偿能否省电?cosφ0.7增加到cosφ0.95怎样计算100kw加无功补偿后省出来的电度数?

如题所述

能省电。
1.线路的损耗能降低。
线损减少的百分比为:
ΔP%=(1- COSφ1的平方/ COSφ2的平方)× 100%   
当功率因数从0.70提高到0.95时,由上式可求得有功损耗将降低45.7%。

2.能免去力率电费。
对于企业来说总的功率因数低于0.85(低压用户)、0.9(高压用户)就要缴纳无功电费,若高于该值则享受相应比例的电费优惠
功率因数达不到合同规定的标准就会惩罚。如果功率因数高出合同规定的标准就会奖励。也就是所谓的省钱。
公式:功率因数=P/S=有功功率/视在功率
即=本月的总有功电量/根号下[本月总有功电量的平方+本月总无功电量的平方]
全国供用电规则规定,凡是功率因数达不到上述规定的用户,供电部门对其加收一部分电费——力率调整电费;如果功率因数超过上述规定的用户,供电部门会对其减收一部分电费——奖励电费。具体按照《功率因数调整电费办法》执行。
高压计量的用户: 力率电费=(电度电费+基本电费)×罚款比例
奖励电费=(电度电费+基本电费)×奖励比例
低压计量的用户: 力率电费=电度电费×罚款比例
奖励电费=电度电费×奖励比例
电度电费是指动动力电费,不包括照明电费,照明不参与力率考核。高压计量的用户当变压器的容量超过315KVA时收基本电费。基本电费是按变压器容量来收取的。由此可见,《力率电费调整办法》是用电管理部门督促电力用户做好无功补偿的促进手段,做好无功补偿工作对供、用电双方都有巨大的经济效益。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-22
能省电,线路的损耗能降低。