电流互感器接空开下怎么穿?

如题所述

第1个回答  2021-09-28
(1)电流互感器第一种接线方式
图1是:一台电流互感器用于单相回路的接线方式,适用于只能测量单相电流和单相功率及保护单相接地短路,电气设计在线教学狄老师。

图1 一台电流互感器用于单相回路的接线
(2)电流互感器第二种接线方
图2是:两台电流互感器不完全星形的接线方式,适用于测量三相电流和三相功率及保护相间短路故障。

图2 两天电流互感器不完全星形接线
(3)电流互感器第三种接线方式
图3是:两台电流互感器二相电流差的接线方式,适用于测量一相电流和保护相间短路故障。

图3 两台电流互感器差接线
(4)电流互感器第四种接线方式
图4是:三台电流互感器星形接线方式,适用于三相四线制系统测量电流和功率,可保护任何形式的故障。

图4 三台电流互感器星形接线
(5)电流互感器第五种接线方
图5是:三台电流互感器角形接线方式,适用于配合三个电流继电器保护各种短路故障。

图5 三台电流互感器角形接线
(6)电流互感器第六种接线方式
图6是:三台电流互感器零序保护接线方式,适用于零序接地保护。当然测量零序电流最好的方案还是采用零序电流互感器。

图6 三台电流互感器用于零序保护接线本回答被网友采纳