35千伏变电站算电量时为什么要剩以14000给你己个数值电流互感器200比5电压互感器是100的高压是35伏怎样算才能等于14000
举报该问题
推荐答案 2015-03-23
用电量=电度表抄见电流×电压互感器变比×电流互感器变比。 电压互感器变比35/0.1KV=350,电流互感器变比200/5=40, 350×40=14000,所以用电量=抄见电量×14000。