三相三线100伏有功电度表,200比5电流互感器,10000伏的电压,应该怎样计算电量?应该怎样计算电量?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-01-30
使用互感器的电度表,在计量时,其实际使用电量=电表的读数*电压互感器变比*电流互感器变比。
在这里,电压互感器变比为10000/100=100,电流变比为200/5=40。
所以实际用电量=读数*100*40
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dcRcB4hPd.html
其他回答
第1个回答 2013-01-31
比如:
上月抄表456,本月抄表789.
则,本月电量:(789-456)*10000/100 *200/5=1332000度
第2个回答 2013-01-30
100X40乘读数