西门子PLC 200SMART与台达伺服B2 伺服无法收到脉冲信号

西门子PLC 200smart 输出Q0.0 串联了一个1K欧的电阻,接线正确,但是为什么伺服无法接收到信号!新手,希望得到回答,谢谢!

第一步:可以添加一个高速计数器检查下有没有高速脉冲输出
第二步:查看Q点有没有亮
第三步:查看伺服参数设置了没追问

谢谢,你的回答,我查看了Q0.0有输出,电压为12V,连接到对应的pluse端口,台达B2系列设置是位置模式,电子齿轮设置也是正确的,伺服监控模式查看是否有输入脉冲,结果是没有脉冲输入。

谢谢,你的回答,我查看了Q0.0有输出,电压为12V,连接到对应的pluse端口,台达B2系列设置是位置模式,电子齿轮设置也是正确的,伺服监控模式查看是否有输入脉冲,结果是没有脉冲输入。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考