上述资料是开关厂家提供,我的实际电流是155A,那我的脱扣器电流应该选择1.3A吗?有这种规格的过流脱扣器吗?
上述资料是开关厂家提供,我的实际电流是155A,那我的脱扣器电流应该选择1.3A吗?有这种规格的过流脱扣器吗?
如果我是2台1000KVA和1台800KVA的高压进线开关,按照630/5的比例,负荷电流为162A,那么我的二次电流应该为1.3A,那我的过流脱扣器应该选择1.3A。这样计算和选择对吗?
追答不对,变压器继电保护是分对象的,速断作出线短路保护,过电流作负荷保护,是保护变压器不过载.速断整定要算短路电流,较烦.1000kva变过流保护整定值为I=1.3*1*2.5*(1000/1.73*10)/(0.85*630/5=1.8A
追问谢谢你这样详细解释。但我还是不太明白,2台1000KVA和1台800KVA均是从电杆处接火,接火点需要安装户外真空断路器,这台断路器的脱扣器脱扣电流应该是多少呢?这个脱扣电流是不是就是最大过流量?我不太懂这方面的东西。抱歉!
追答过流按1.8a整.速断按18a整即可
本回答被提问者采纳