33问答网
所有问题
消防感烟感温、风机强启线、消火栓泵强启线、排烟控制阀、带电话插孔的手动报警按钮,哪些需要电源线?
我知道感烟感温中只需要信号线就行,其他的消防报警线路中电源线工程量怎样计算?谢谢!急需!
举报该问题
推荐答案 2011-04-23
具体的设备都是什么线 多少有差异的 看是哪个牌子的设备了
不过做预算线路 可以看 “系统图” 这样就知道哪个设备用哪种线了
一般 感烟感温 信号主线
风机强启线、消火栓泵强启线 这都是直接拉单独的硬线的 直启线
排烟控制阀(防火阀) 信号主线和 24V电源线(提供给控制模块的)
带电话插孔的手动报警按钮 (手报) 信号主线 和电话线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cd0BWcW44.html
其他回答
第1个回答 2011-04-24
厂家不同的设备 线制也不同 我只做海湾的 风机需要信号。24伏和三棵直启线,栓报需要信号和两颗直启线,排烟阀需信号与24伏,插孔手报需要信号与电话线。。。。
第2个回答 2011-04-27
排烟控制阀需要电源线
第3个回答 2011-04-24
请提供报警设备品牌
相似回答
消防按钮
怎么接线?有几根线?
答:
1、一般
消防按钮
有四根线,两根硬
线启泵,
一对双绞线反馈信号。2、
手动报警按钮
:一般接两根信号线。3、
带电话插孔
火灾报警按钮:二根总线+二
电话线
消火栓按钮
有多种接法:1、带地址消火栓按钮:二根总+二根启泵线+二根灯线 2、普通消火栓按钮:二根启泵线+二根进模块线+二根灯线 3、也可以...
消防强启
是什么意思
答:
消防强启
实际就是通过
消防报警控制
中心,对一些联动系统进行人为地强制启动。其原理就是在这些系统和
消防控制
中心之间有一套单独的线路和模块
控制,
在需要人工干预的时候,可以直接按
强启按钮
实现对这些设备的强制操作。就是由人为启动
报警阀按钮
而不是依靠烟感、温感探头探测到温度变化而自动启动灭火装置。...
一栋楼各楼层之间的
消防
端子箱之间怎么连线的
答:
电话分机尽量是单独的电线直接从分机到控制室
,消防强启线
设计的就是多线联动的远程启动线,从设备
风机水泵的控制
箱柜直接到控制室的
,消火栓启泵线
是从消火栓
报警按钮
到
消火栓泵控制
柜的,再从控制柜到控制室的,线径都是不变径的。注意事项:接线箱是采用端子板汇接不同导线,并按照不同的电压,电流...
大家正在搜
消火栓泵的启动方式有哪些
消火栓按钮启泵
消火栓按钮不起泵
室外消火栓如何启动水泵
消火栓泵启动条件
室外消火栓泵启动方式
常见的泵和风机有哪些
消火栓泵和喷淋泵区别
消火栓启泵方式
相关问题
消防系统一个区域中有烟感,温感,声光报警,带电话插孔手报,报...
消防手报需要电源线么?带电话插孔
刚刚搞这个 消防自动报警工程中手动火灾报警按钮、带电话插孔火...
消防烟感,手报(带电话插口)怎样接线?需要用到什么工具?
谁知道消防烟感,消防启动泵,声光报警,消防手动报警,火灾显示...
消防手报按钮接线图
消防电气里面烟感,温感探测器接线详图,方式
接到烟感里的消防强启线是从强电箱出来的吗