消防系统一个区域中有烟感,温感,声光报警,带电话插孔手报,报警电话,电源总闸联动及消火栓启泵按钮。

消防系统一个区域中有烟感,温感,声光报警,带电话插孔手报,报警电话,电源总闸联动及消火栓启泵按钮。请问从端子板共需接出多少根线到这些设备

信号双绞线1根、电源线BV的2根、电话双绞线2根、消火栓启泵回灯线BV线4根。目前中国市场上的主流设备上述全够用。希望能够帮到您
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-11
不看设备吧 也不好回答,告诉你个方法 这些设备都有说明书或者接线端子,你看设备上在确定需要多少根线追问

我是看的图纸,声光4根,手报2根代电话再加2根,烟感2根,温感2根,消火栓6根,电源联动2根,报警电话2根。他们中哪些线是共用的?最少需放多少根线?线的规格型号怎么定?

追答

以我的经验 他们的末端都应该与火灾报警器相连,我需要看到你的火灾报警器上面的端子板才能确定 一般来说GND都是共用的端子 但是你像烟感和温感都是两根信号线 他们应该都是NTC10K的传感器 是不能共用GND的 那样影响信号传输 记住 先确定火灾报警器上的端子 最好给我来张图片我看看

追问

图纸没注明端子板有多少个端子,我说的这些都是图纸上要求要装的设备,我的疑问就是该从端子上接出多少根线

追答

我知道你的意思,就像你第一次追问的 有几根就甩几根,这些末端设备也就是传感器都不能共用线的 因为他们传输的是信号 不是我们日常生活中的普通的电压电流什么的。

追问

按你这么说信号线也不能共用了,不会吧,那得放二十多根线了

追答

信号线必须不能共用哥们 20多根很正常啊 放什么线你总是知道的吧 4芯 2芯的线 RVVP和RVV的这些你都懂吧 你要是懂就没问题

追问

RvvP,RVv不懂啊!请解释

追答

RVVP是屏蔽双绞线 RVV是非屏蔽的 声光 手报 烟感 温感都应该用RVVP的线

追问

哦!线径多大呢

追答

1.0的就行