冬季混凝土施工的主要注意事项有哪些?

如题所述

楼上说的主旨很好:关键是保证温度,只有温度达标强度才有保证。一切都要以强度合格为目的,以保温等为手段。
再具体点就是:
混凝土工程冬期施工
1.混凝土冬期施工时,混凝土采用蓄热并掺外加剂、上部覆盖的方法养护,同时搭设挡风墙围护,覆盖采用铺一层聚氯乙烯薄膜保湿,然后覆盖棉毡和草袋保温。
2.在冬期施工开始之前,在基坑或基槽东北侧(主风向)采用搭设挡风墙,可采用钢管脚手架和篷布搭设,搭设挡风墙时要注意,基坑、基槽与挡风墙之间要留有足够的空间,同时要注意围护严密、不透风,并绑扎牢固。
3.材料(混凝土采用商品混凝土,所使用材料的储存、搅拌、运输由搅拌站及入模前的混凝土保温由搅拌站控制)
1)、水泥使用前要运入暖棚内存放。
2)、混凝土组成材料加热温度要根据需要混凝土拌合物的最终温度按计算确定,混凝土的温度要控制在35℃以内,冬季施工期间用砂中不得含有直径大于1cm的冻块,不得使用冻灰膏、冻灰浆。
3)、组成材料要优先考虑加热水,(加热方法由商品混凝土搅拌站统一考虑)当水加热达不到要求温度时,考虑对砂石加热,当石子干燥无冻块时,可只加热砂子。拌合水加热≤80℃,骨料加热≤60℃。冬施期间对原材料加热温度应予以控制,如下表
水泥品种及标号 水温控制 砂石温控制
32.5普通水泥 小于70℃ 小于50℃
42.5普通水泥 小于60℃ 小于40℃
32.5矿渣水泥 小于80℃ 小于60℃
其它高标号水泥 小于60℃ 小于40℃
4)、采用蓄热法和综合蓄热法施工的混凝土,应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥拌制混凝土,水灰比应控制在0.6以下。混凝土浇筑时间应尽量选在上午9:00以后,下午16:00以前气温较高的时间,浇筑完毕要及时覆盖保温,。
5)、在混凝土冬季施工中,应在混凝土拌制过程中,掺入一定量的化学外加剂,如调节混凝土凝结、硬化性能的早强剂;改善混凝土抗冻的防冻剂等。
6)、根据规范要求化工生产装置的砼不得使用氯盐或含氯盐的复合早强剂和防冻剂。该工程建议采用无氯防冻剂,防冻剂种类很多,防冻剂不同,其性能指标也不同,根据产品不同(按照产品合格证及使用说明书),并根据大气负温度不同,选择不同的掺量,因此要求商品混凝土搅拌站提前做试配。在进入冬季施工前,搅拌站对所选用的外加剂要进行钢筋锈蚀试验、7d抗压强度试验和碱含量试验,以及7天、28天强度比试验,并按照相关规范要求做见证试验。
4.混凝土搅拌、运输、浇筑、养护要求
1)、搅拌时要先投入砂石和水拌合,然后再投入水泥拌合,不得将水泥与热水直接搅拌,以免产生假凝。搅拌时间比常温季节延长50%,严禁将带有冻团和冰雪的砂石装入搅拌机内。商品混凝土搅拌站对混凝土搅拌运输冬施要求按照规范规定来控制。
2)、严寒季节浇筑混凝土要对运输机具进行适当的护盖保温,尽量缩短运输距离和装卸次数,浇筑时要快浇快盖,工作面尽量缩小,以减少热损失。随时对混凝土入模温度采用温度计测温。
3)、混凝土浇筑后要随时测量入模温度,并及时做好保湿保温覆盖,先覆盖一层塑料布来保湿,然后再覆盖一层棉毡或草袋来保温,各层要相互搭盖严密,敷设后要注意防潮和防止透风。
4)、混凝土受冻临界强度,采用硅酸盐或普通硅酸盐水泥配制的混凝土为设计强度的30%,采用矿渣水泥配制的混凝土为设计强度的40%,而且不得低于5Mpa,为此混凝土在受冻前至少要在正温下养护5昼夜以上
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-07-10
冬季混凝土施工应遵照GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第10.1“一般规定”和第10.2节10.2.1~10.2.19各条规定,包括了冬期施工的定义、采用材料及外加剂、配合比、搅拌\运输\浇筑\养护的环境、受冻临界温度相关内容、以及试块留置、要求等。
钢筋加工和焊接
1、钢筋加工和焊接必须在棚内进行;保温棚必须具备足够空间和加温、保温措施,满足不同构件部位钢筋加工、制作需要;棚内生火炉,保证温度最低不低于5℃;火炉必须安装烟囱,防止操作工人煤气中毒和发生火灾。
2、棚内焊接项目:预制梁板的主筋、墩柱钢筋、承台和盖梁的骨架筋等。
3、焊接后的接头采取措施不允许立刻接触冰雪。
4、现场墩柱钢筋笼和桩基钢筋笼之间焊接要求周围必须围挡防风挡雪,围挡同钢筋加工棚,减少焊件温度差;
5、钢筋焊接试验抽检频率:比正常施工增加一倍。
原材料
1、进场砂石料必须采取覆盖保温,采用一层苫布或一层军用帆布苫盖保温,料棚可以封闭的可在棚内生炉子保温,保证原材料不因气温降低而发生团块、结冰现象;特别是近期计划使用的砂石料。
2、承德地区冬季砂场会关闭,各单位现在要储备足砂子确保冬期施工的需要。
3、碎石水洗要求提前进行,水洗后的碎石必须采用一层苫布或一层军用帆布苫盖保温,棚内采取加热措施,保证碎石使用前没有冻块。
4、施工单位要对水洗料加快水洗料进度,做到多储备,以免后期温度过低造成冻块结冰,影响砼质量。
混凝土拌合站
1、外加剂:液态外加剂要求在搅拌站附近搭设小棚,棚内采取火炉取暖,温度不得小于10℃,保证液态外加剂不受冻。
2、水加热可采用电热法、火炉或锅炉烧热水勾兑法、蒸汽加热法,要求热水温度控制在60℃-80℃,热水容器必须满足施工构件的用水量2倍方可开始施工。
3、搭设暖棚对拌和站及出料口进行全面围裹,留出运输车辆进出口,材料使用彩钢板、苫布或军用帆布均可,内部放置加热设备,保证料仓出料口正常运转。
4、砼搅拌:先使用热水、蒸汽冲洗搅拌机,使之温度在10℃左右,减少砼搅拌时的热量损失;采取两次投料两次搅拌,先投粗细骨料、水搅拌,再投水泥、外加剂第二次搅拌,拌和时间为4.5-5min,考虑冬期施工坍落度损失较少,可适当减少用水量。
5、搅拌站测温项目:水温、砼出机温度、室外温度,并安排专人将记录
混凝土运输
混凝土的运输时间应最大限度的缩短,混凝土罐应用保温材料全封闭包裹,并采用少拉多跑的运输方式,安排专人负责施工现场和拌合站的联络,尽量做到施工点不押车,路上不堵车,使混凝土温度散失降到最低。
第2个回答  2011-04-22
冬季施工,水化热降低要注意泌水。同时在减水剂方面要加早强剂。
第3个回答  2011-04-22
关键是保证温度,只有温度达标强度才有保证。一切都要以强度合格为目的,以保温等为手段。