砂浆试块强度、标养试块超期、同条件试块达到130多天。

我是青岛城阳地区的。
1、我送的混合砌筑砂浆强度无法控制,有高有低,请问哪个规范规定最高、最低的强度值,换算成百分比。
2、我有时候送的时候是28天,过3天报告出来一看不合格然后就重新送,天数已经超了,有达到35天的,该怎么处理?
3、同条件试块超期,有达到130多天的,该怎么处理?

我是烟台的,就这几个问题我谈一下:
1、最高的强度值没见过相关文件说过(但有的地方是超过200%为不合格),最低的要达到0.85倍的设计强度。
2、如果是标养试块的话,就已经没用了,只能做同条件试块的。无标养试块要实体检测。
3、同条件还要看600℃/天,龄期原则上不超过60天,但0度以下的龄期不计(即无效的龄期不计)。如果你同时超过这个两个要求,那也是无效试块。