钢结构厂房消防设计

轻钢结构厂房、面积4万平米(500米长、80米宽)、单层、生产钢构件、有浸漆工艺、主要加工方式为焊接:
请问1.如何确定厂房的生产类别(甲乙丙丁戊);2.如何确定钢结构厂房的耐火等级;3.可以不设计消防系统吗?

你这个是丁类车间,可燃物较少,可以不设置室内消防,但需要室外消防。(但考虑到有浸漆,还是建议安装室内消防)
钢结构厂房根据耐火极限时间确定,只要全钢的,不是塑料泡沫夹芯板就是耐火2级,否则应该是4级。
耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。参考《建设设计防火规范》
但如果你的喷漆规模过大,就应当按照GB14444-2006_涂装作业安全规程_喷漆室安全技术规定- 在喷漆室设置自动灭火系统。
当然了 ,这个东西你得请设计院进行设计、专家审核,否则是无法通过安监的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2021-01-29
楼上的正解。答了赚2分吧。
是丁类车间,可燃物较少,可以不设置室内消防,但需要室外消防。(但考虑到有浸漆,还是建议安装室内消防)
钢结 构厂房根据耐 火极限时间确定,只要全 钢的,不是塑 料泡沫夹芯板就是耐火2级,否则应该是4级。
耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层 、多层丁、戊类厂房 ( 仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室 消火 栓。参考《建设 设计防火规范》
但如果你的喷 漆规模过大,就应 当按照GB14444 -2006_ 涂装作业安全规程_喷漆室安全技术规定- 在喷 漆室设置自动灭火系统。
当然了 ,这 个东西你得请设计院进 行设计、专家审核,否则 是无法通过安监的。
第2个回答  2011-04-14
问题!
1、建筑高度?
2、用于生产什么产品?
建筑高度小于24米的,需参考《建设设计防火规范》
建筑高度大于24米的,需参考《高层民用建筑设计规范》
钢结构设计防火规范标准文件!追问

12.5米,生产钢构件(Q235、Q345钢材、焊接为主)

追答

1、依据《建筑设计防火规范》GB50016-2006,第3条细则规定,按规范要求归纳,耐火极限及危险等级。
2、依据《建筑设计防火规范》GB50016-2006,第8条细则规定,按规范要求需设置自动消防设施;

本回答被网友采纳
第3个回答  2011-04-22
您好,钢结构厂房屋面防腐板,电镀厂,化工厂房车间屋面专用耐酸碱瓦

----大连凡美氟塑工业型板(氟塑树脂波形瓦),

瓦板超强的韧性,钉口处不用做任何处理,不会腐蚀漏雨。

它是彩钢板的替代产品,消音 隔热 耐酸碱腐蚀,寿命30年以上.

我们本着为客户着想的原则,尽最大努力为客户设计最专业、省费用、省时间、省力的施工方案(免费)。

百度搜索 大连凡美工业型板 在线咨询