ABB变频器停止是显示的频率怎么一下跳到0

这个正常吗?有办法调成根据减速时间来慢慢变到0?

瞬间变为零肯定不正常,先确认电机状态无问题,再确认是否能够再次正常启动,如果能够,请参照型号查看选择变频器参数调整,如果不能正常启动,请检查输出线路,个人认为直接咨询abb工程师比较保险。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-25
可以调整一下内部参数:你可能是选择的自由停车当然按停止信号就变成0HZ了,应该查看停机方式选择;仅供参考!本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-03-26
调整变频器内停机参数,选择减速停机,可以自行设置斜坡减速
第3个回答  2011-03-26
可以调参数改变的,具体参数号要看ABB变频器型号
第4个回答  2019-10-01
acs510
参数代码为2008
在那里可以设定最大频率。2007为最小频率的参数代码