33问答网
所有问题
ABB变频器停止是显示的频率怎么一下跳到0
这个正常吗?有办法调成根据减速时间来慢慢变到0?
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-12
瞬间变为零肯定不正常,先确认电机状态无问题,再确认是否能够再次正常启动,如果能够,请参照型号查看选择变频器参数调整,如果不能正常启动,请检查输出线路,个人认为直接咨询abb工程师比较保险。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/ch4R505WR.html
其他回答
第1个回答 2011-03-25
可以调整一下内部参数:你可能是选择的自由停车当然按停止信号就变成0HZ了,应该查看停机方式选择;仅供参考!本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-03-26
调整变频器内停机参数,选择减速停机,可以自行设置斜坡减速
第3个回答 2011-03-26
可以调参数改变的,具体参数号要看ABB变频器型号
第4个回答 2019-10-01
acs510
参数代码为2008
在那里可以设定最大频率。2007为最小频率的参数代码
相似回答
ABB ACS
510
变频器
运行过程中
频率
突然下降
到零
,然后又自动恢复正常?_百度...
答:
像您这种情况,一般是两种可能性,
一个是变频器发生故障,另外一种情况,就是变频器的电源有突变,比方说电压突变
,还有一种情况,比较少见的,就是变频器所使用电源有较大的谐波导致的。解决方案就是,先通过变频器的故障记录参数,看是否有故障代码;二是监测变频器所使用的电源是否正常,可以用万用...
变频器
带电机运转,有时
频率
就自动降
到0
了?
答:
要看你具体的使用方式,
如运行命令的给定,频率的给定,如果运行信号中断又恢复也会,还有就是信号给定中断,或是故障自动复位
,以及前面人讲的供水中使用的睡眠功能。
ab
变频器零
速度原因
答:
3. 电源板的故障
,无法向IGBT板和控制板提供正常的电源;4. 输入线和输出线的接触不良,导致输入电压异常或输出电压异常;5. 振荡器的故障,外界信号干扰导致振荡器的工作异常;6. 风扇控制异常,风扇正常工作是带走热量的重要因素,若风扇出现问题会导致功率器件温度过高,进而导致功率器件的烧毁。7. 电...
大家正在搜
abb变频器怎么显示频率
ABB变频器怎样设置频率
abb变频器怎么手动给频率
abb变频器不显示频率
abb变频器起来之后频率降到0
abb变频器频率跳0
abb变频器频率突然跳0
变频器频率到10上不去
变频器频率上不到50
相关问题
ABB ACS510变频器运行过程中频率突然下降到零,然后又...
ABB变频器ACS510,变频器显示运行怎能没有频率输出?
ABB变频器控制盘怎么调节运行频率
ABB变频器怎么显示时间
ABB变频器ACS510怎么每次调好后启动变频器时都是处于睡...
ABB变频器,在停机是还有频率反馈
ABB变频器打开启动后液晶屏显示HZ为0泵不启动什么原因
ABB变频器设定速度为零仍有输出的问题。