比如说框架梁怎么确定箍筋的非加密区多长和加密区是多长

比如说它标注是Ф8@100/200(2) 非加密区是200 加密区100 但是一根3600的梁他非加密区和加密区各是多少啊?

框架梁端箍筋加密区的长度与抗震等级有关,而抗震等级除了与抗震设防烈度有关外,还与抗震设防类别、结构类型、房屋高度等有关。一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,切均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密,加密范围从柱边开始。具体可见2010版《建筑抗震设计规范》表6.3.3。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-03
见【03G101-1图集】