零线对地220V电压,火对地0电压,火对零220V电压

我单位有一趟房,分七八家用,家家有一个电表箱,现在家家表箱带电,用表测量每家的电表箱大概都是零对地220V,火对零也是220V,火对地是0电压。我在这趟房周围没找到总的接地的铁筋,总的接地箱可能有,时间太久,我又是后接手的,并不清楚有没有。想请大侠们帮分析一下都有哪些情况造成的?

零线与地线要分开,不能代用。如果把地线当零线用,小功率还对付,功率稍大就要跳匣了,火线与零线电流差明显了,保护器会认为你的用电器漏电严重而切断电源。如果你的用电器已经经过变压器,那么你就创建了新的供电系统,你的零线与火线测对地电压是一样的且是没有意义的,除非你自己将新系统的零线接地。正常电业的供电系统接地电阻不大于4欧,理论上二者间没有电压,因为没有电力供应,除非系统正处于短路状态(含有的用户将地线当零线使用),这时零地间的电压取决于短路处的电流大小,其实零地电压没有什么实际意义,电压越大,说明电力系统内不规范的用户越多。就一个原则,零地间有一个不大于4欧的电阻,如果用户使用零火两线,零地无电压,如果用户使用地火两线,则在其用电系统中串了一个不大于4欧的电阻,零地电压就是这个电阻两端的电压。是多少,无从得知,就看整个用电系统中用户的规范程度了。在正常使用中,用零火就行了,如果用地火,则你的电费要包含接地电阻消耗的功率了,而且可能会跳匣。追问

大侠,你说的太多太专业了,俺有的真心不理解,不过侠你看有没有这种情况,比如某一家不小心把火线搭大了地线上,而空开没跳,然后家家的地线都带电了,这样就造成零对地成了220V电压。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-31
这路线的电表箱电源输入端火线和地线错位了,倒一下就解决了。追问

可我们进到第一户电表箱里的是三火一零,只用了一个火线和一个零线呀,类外两个火线没用呀。

追答

三火对零都是220V,三火相间380V。常识

追问

你说的俺也知道,可问题是家家接地线带电,地线对零是220V,我想知道的是什么原因造成的接地线带电,怎么才能解决这个问题。

追答

目前为了省单独零线,火走电表共用零线都采用的这种接法。