推荐答案 2013-06-21
5000 瓦的电热水器需要几平方的电线;几安的电表和漏电开关才能承受?5000 瓦的电热水器电流是5000÷220=22.7A,查电工手册2.5平方铜芯线在环境温度40度时、安全截流量是25A,电表可用5(30)A的电表,漏电保护器可用25A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/d0P5RW04d.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-12-16
每220W的标准电流量为1A、用一个10(40)A的电表就够了、电线选4平方的(要国标)、漏电开关选个40A的就行了…
本回答被网友采纳
第2个回答 2013-06-21
储水式和即热式是不一样的,按即热式5KW来讲:使用时最大电流约23A,用5(30)A的电表,没必要用10(40)A是电表。用4平方的铜线,接地线用1.5平方就可以。漏电断路器用25A,最大用32A,例:DZ47LE-32(25)A或DZ47LE-32(32)A的。2.5的可勉强使用。
相似回答
用5000w的
电器该
用几平方电线
答:
220V电压,
5000W要用4平方毫米的铜芯导线
。计算方法如下:P=UI,I=P÷U=5000÷220=22.727(A)根据导线载流量,选择4平方毫米的铜芯导线 (虽然2.5平方毫米的铜芯导线也满足要求,但是富余量较小,所以选择4平方毫米的铜芯导线)2.5平方铜芯线载流量:16A—25A 4平方铜芯线载流量:25A—32A ...
3
平方米的电线
,能
承受5000w
功率的电器吗?
答:
3平方毫米的电线,能承受5000W功率的电器
,如果换成30A的保险丝,电表不一定可以承受。根据铜导线的载流量:2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A 4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A 5000÷220=22.727(A)没有超过2.5平方毫米铜芯线允许长期负载电流25A ...
关于
电热水器
、
电线与
水路的问题
答:
电源配线不能过细,功率应比电器的额定最大用电功率大50%或以上,电流在6安培~10安培的(功率1320瓦~2200瓦),选用
电源线
横截面积≥1平方毫米;电流在10安培~16安培的(功率2200瓦~3520瓦),选用电源线横截面积≥1.5平方毫米;电流在16安培~25安培的(功率3520瓦~5500瓦),选用电源线横截面积...
大家正在搜
60升电热水器用几平方电线
2000瓦的热水器用多粗的电线
电热水器电线几平方
2000w热水器用多少平方电线
电热水器和燃气热水器哪个好
2100w热水器用多粗电线
电热水器地线安装图
电热水器的功率一般多少瓦
即热式电热水器多少瓦
相关问题
11000W须要多大的电表和空气开关、漏电开关、电源线要多少...
电压380伏,印刷机总功率为12千瓦,要多大平方的铜线?电表...
单相10KW要用多少安的漏电开关,多少平方的线,多少安的电表...
家用电一万瓦左右,安装多大电表,多大进线合适多大漏电开关
18千瓦功率,三相用电,要用多少安电表和漏电开关,家用的
三相电用60a的电能表要配多少安的漏电开关?
6000瓦的电热水器应该用多大的漏电保护开关?
总电表下的漏电开关想接几个漏电开关给几个楼层,是先接家用电表...