高压配电柜离墙应电多少米

如题所述

您好:以下是安装规范供您参考。
表4.2.7高压配电室内各种通道最小宽度(mm)
开关柜布置方式 柜后维护通道 柜前操作通道
固定式 手车式
单排布置 800 1500 单车长度+1200
双排面对面布置 800 2000 双车长度+900
双排背对背布置 1000 1500 单车长度+1200
注:1、固定式开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50mm,侧面与墙净距应大于200mm;
2、通道宽度在建筑物的墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少200m.